柴油发电机组中性线经过100米的电缆接接地电阻柜,有无问题?我的问题是:接地电缆是不是太长,要是发电机组与接地电阻柜中间区域发生单相接地短路,短路电流需要经过100米的电缆才能回到电源端这样合理不?
柴油发电机组中性线经过100米的电缆接接地电阻柜,有无问题?
我的问题是:接地电缆是不是太长,要是发电机组与接地电阻柜中间区域发生单相接地短路,短路电流需要经过100米的电缆才能回到电源端这样合理不?
2楼
备用的发电机好像 是中性点不接地
回复
3楼
100米电缆阻抗很小,除非很细。关键是100米不是就近接地啊,容易断吧。
回复
4楼
感谢楼主的分享
回复
5楼
感觉好像不行,应就近接地,另外说一下0.4kV发电机好像中性点不接地
回复
6楼
相当注册师 发表于 2016-4-20 16:48 感觉好像不行,应就近接地,另外说一下0.4kV发电机好像中性点不接地为了限制单相接地电流,接了个电阻。好像不行?能再解释一下吗?
回复
7楼
回复
8楼
感谢楼主的分享
回复
9楼
简单顶一下,坐等大手
回复
12楼
中性点要接地,即使是低压。
有接地电阻柜,应该是高压的 。
接地电阻柜最好安放在机组旁边。
接地电阻柜是在发生接地故障的时候,在故障电流里注入阻性电流,安放位置100米应该问题不大。
回复
14楼
w3502127 发表于 2016-5-3 09:07 中性点要接地,即使是低压。有接地电阻柜,应该是高压的 。接地电阻柜最好安放在机组旁边。距离是不是远了点。我的问题是在油机与接地电阻柜中间接地故障,故障电流需要经过100米外的接地电阻柜才能形成回路,不能缩小故障范围。
回复