听过一种说法是系统压力超过1.0MPa的时候要设置超压泄压阀,希望能帮我解答这个问题
听过一种说法是系统压力超过1.0MPa的时候要设置超压泄压阀,希望能帮我解答这个问题
3楼
消火栓系统,自喷系统出水管常常需要设立超压泄压阀
回复
4楼
好像是人防工程中用的阀
回复
5楼
基建工程 发表于 2016-4-19 11:31 建筑给水排水设计手册 上 P 521有写到 工作压力较大时(建议压力超过0.6MPa时),装泄压阀,泄压阀泄流压力 …精辟~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
一:作用泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
二。为什么会超压消防给水管网的超压主要是由于以下原因:
①按消防设计流量选用水泵的流量―扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵),在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;
②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。
三。设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。
①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。泄水应接至消防水池。当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。在国标图集采用的就是设置在泵组供水干管接出的支管上。具体参照04S204P9
②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀。
③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。一般高于此压力5~10米。
④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。(具体参照04S204P9 )为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。
回复
7楼
灯泡丶 发表于 2016-4-20 11:15 一:作用泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系 …说的很好,感谢
回复
8楼
基建工程 发表于 2016-4-19 11:31 建筑给水排水设计手册 上 P 521有写到 工作压力较大时(建议压力超过0.6MPa时),装泄压阀,泄压阀泄流压力 …怎么我在设计手册二里面没有找到啊
回复
10楼
我也没有找到,看见大神了
回复
11楼
基建工程 发表于 2016-4-21 10:49 是这样没错的那你所说的0.6MPa是在哪里有说,能不能指导下
回复
12楼
基建工程 发表于 2016-4-21 10:49 是这样没错的我找到了,原来是另外一本书,名字太像了
回复
13楼
泄压阀是对管网及水泵的一种保护措施,压力越高,最大流量与初始试验流量差越大(例如自喷系统),越有必要设置。对于水泵而言,最大流量时压力0.60MPa,小流量时压力可能达到0.80-1.00MPa,甚至更高,所以不论压力高低,最好还是设泄压阀。此外工程中最后选购的水泵并不一定如设计人员考虑那样具有较平缓的特性曲线,所以泄压阀的设置对今后整个系统的正常运行及测试都是很有益处的。