绝缘桥式起重机绝缘电阻值及在线监测方法探讨
qianbotech
qianbotech Lv.2
2016年04月18日 11:22:16
只看楼主

本帖最后由 qianbotech 于 2016-4-22 10:44 编辑 桥式起重机电气线路对地绝缘电阻值“额定电压不大于500V时,一般环境中不低于0.8MΩ,潮湿环境中不低于0.4MΩ。”——该规定与GB5226.2-2002和GB6067.1-2010中的相关规定不一致。 GB5226.2-2002《机械安全机械电气设备第32部分起重机械技术条件》19.3绝缘电阻检验规定“在动力电路导线和保护接地电路之间施加500V (d.c.)时测得的绝缘电阻应不小于1MΩ,该试验 可在整套电气装置的各部分进行。例外,对于电气设备的某些元器件,例如,母线、集电导线、滑触线系统、或滑环组件,可允许较小值,但最低不小于50kΩ”。GB6067.1-2010《起重机械安全规程》8.9绝缘电阻规定“对于电网电压不大于1000 V时,在电路与裸露导电部件之间施加500V(d.c)时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ”。

本帖最后由 qianbotech 于 2016-4-22 10:44 编辑

桥式起重机电气线路对地绝缘电阻值“额定电压不大于500V时,一般环境中不低于0.8MΩ,潮湿环境中不低于0.4MΩ。YNY-V在线绝缘监测装置是针对电解铝行业天车起重机系统推出的专用绝缘监视装置,可实时监测多功能天车8路设备绝缘电阻,并可由用户根据现场需要,任意整定各个测量回路的绝缘电阻报警、故障设定值(100K--5000K),实现8路绝缘电阻实时测量显示,故障自动监测、记忆,并通过控制节点自动切断天车相应的控制、供电回路,最大限度地保证多功能天车设备及操作人员的人身安全。



相关介绍
产品主要技术特点:
1、 装置检测回路数:8路(可升级为12路)。循检扫描的通道数可由软件参数进行设定,灵活高效;
2、 检测设备绝缘电阻测量范围;100K--5000K,误差:±10K;
3、 设备绝缘电阻报警、故障动作值设定范围:100K--5000K;
4、 8通道的最大循检时间:35S ,优于ECL天车标准;
5、 装置具有“循检”和“定点”两种工作模式,能连续地跟踪监测“故障通道”,极大地方便了故障的定位和处理,提高工作效率;
6、 具有大容量存储功能,设有独立的“回路故障记录”与整个系统的“故障记录”,可以记录绝缘故障发生时的测量值、动作时间及恢复时间,并可以长时间保存故障记录数据方便故障追忆;
7、 方便灵活的报警、故障复位方式,可以系统自动复位或者人工手动确认复位;
8、 两路总的报警、故障输出继电器接点,接点容量:AC220V,5A
9、 可选的独立8路信号继电器输出节点,输出容量:DC24V,2A;
10、信号检测回路、控制输出回路完全隔离,耐压 AC/DC 1500V;
11、控制核心采用PLC控制技术,系统抗干扰能力强,运行稳定可靠;
12、装置采用大尺寸工业触摸屏做人机界面,可同时显示 8路信号的绝缘值、故障报警提示;
13、系统提供以太网口,可通过以太网连接驾驶室内的显示操作终端(FC驾驶室绝缘漏电显示终端),在驾驶室内就可以监控查询绝缘监测的数据;
14、系统工作电源:AC 220V
15、系统采用德国威图工业控制箱,防护等级IP67,采用模块化设计,抗振动,耐腐蚀,安装检修方便;


免费打赏
yyh8441
2017年06月09日 09:24:06
2楼
有电话号码不,我们聊聊,是哪个厂家的
回复
yyh8441
2017年06月09日 09:32:57
3楼
15070900982
回复
qianbotech
2017年08月25日 10:20:07
4楼
yyh8441 发表于 2017-6-9 09:32 15070900982可以联系东莞市乾博电子科技有限公司,专门做电解铜,电解铝车间绝缘起重机绝缘监测的厂家。0769-81738045, 13560884596