请教坛中各位大神,寒冷地区临时稳高压系统的室外消火栓防冻措施有哪些?地点是榆林市定边县,一个2万方库容输油站的消防设计。

请教坛中各位大神,寒冷地区临时稳高压系统的室外消火栓防冻措施有哪些?地点是榆林市定边县,一个2万方库容输油站的消防设计。
免费打赏
当时明月照云归
2016年04月14日 11:06:03
2楼
看看图集吧。
13S201_室外消火栓及消防水鹤安装
第15页图
4.4 施工及安装要求
4.4.1 安装形式为支管的室外消火栓,从干管接出的支管应尽量短。当支管较长时,应采取措施防止管道长期不用造成水质污染。
4.4.2 在柔性接口铸铁管道水流方向改变处应考虑设置支墩等稳定措施。详见国标图集10S505 《柔性接口给水管道支墩》。
4.4.3 室外消火栓弯管底座或室外消火栓三通下设支墩,支墩必需托紧弯管或三通底部。
4.4.4 当泄水口位于井室之外时,应在泄水口处做卵石渗水层,卵石粒径为20~30mm。铺设半径不小于500mm,铺设深度自泄水口以上200mm至槽底。铺设卵石时,应注意保护好泄水装置。
4.4.5 寒冷地区选用室外地上式消火栓阀门井式支管深装及有检修阀干管安装,阀门井的井盖应选用保温井口及井盖。
回复
xjzyzjd
2016年04月18日 16:17:04
3楼
除楼上说的泄水口周围铺卵石,泄水口应该设置在冻土层以下,控制防冻消火栓法兰短管(见消火栓图集)长度,这点比较关键!
回复
queerice
2016年04月19日 08:43:12
4楼
工程经验: 支管切断阀+保温井+地上式防冻消火栓
回复
小鸠
2016年04月19日 08:46:39
5楼
学习了。谢谢
回复
灯泡丶
2016年04月19日 08:59:28
6楼
楼上的 楼上说的真好
回复
寒冬
2016年04月19日 10:01:43
7楼
电伴热是不是也是可取办法之一呢?
回复
xuewulei123
2016年04月19日 16:42:13
8楼
学习了。谢谢
回复
trioust
2016年04月24日 10:25:28
9楼
用于石油库的临时高压系统,冬季可以转为干式系统。
回复
土木小飞虫
2016年04月26日 09:34:54
10楼
学习了 谢谢
回复
shen791
2016年06月07日 15:50:39
11楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-14 11:06 看看图集吧。13S201_室外消火栓及消防水鹤安装第15页图关注中。。。室外能采用干式系统吗?如果采用干式系统,该怎样启泵呢