请教下,大于10KVA变压器可以用单杆变压器台吗?
tumutumutrut
2016年04月14日 09:16:32
只看楼主

大于10KVA变压器可以用单杆变压器台吗?有规范要求吗?

大于10KVA变压器可以用单杆变压器台吗?有规范要求吗?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2016年04月14日 09:40:55
4楼
安徽有这种作法,大弯矩单杆400kVA变压器,往上500有没有我就没注意到,路过见到而已
回复
cmb178
2016年04月15日 05:30:07
5楼
柱上变压器,两根电线杆,一般315KVA以下
回复
白工
2016年04月16日 16:07:21
6楼
同意CMB178的说法
回复
大仲马
2016年04月18日 09:31:45
7楼
10kVA变压器?你确定?
回复
engineershao
2016年04月18日 09:34:58
8楼
单杆变我最大做过80kVA的,一般几十个kVA的做单杆变肯定没问题,至于允不允许,当地电老虎讲了算。
回复
a396673967
2016年04月18日 10:05:27
9楼
规定是315 但是我们这电业局允许做到250
回复
dianziliu
2016年04月19日 16:35:38
10楼
怎么小容量的变压器,做什么用的啊
回复
a396673967
2016年06月11日 10:38:15
11楼
直接从附近因一路低压过来吧
回复
cjxxsld
2016年06月16日 10:28:31
12楼
支持8楼楼主的说法
回复
a396673967
2016年06月16日 11:47:30
13楼
直接从附近引一路低压,不超过400m