废水COD=368,BOD=994.经多次测试,结果差不多。请各位大侠帮忙,分析原因。非常感谢!!!
废水COD=368,BOD=994.经多次测试,结果差不多。请各位大侠帮忙,分析原因。非常感谢!!!
12楼
到底是什么废水啊?
回复
13楼
不知道你说什么???????????
回复
15楼
不可能
回复
16楼
说明白一点 你把cod 和 bod的定义搞清楚 你就知道是否正常了!!!
回复
17楼
BOD不可能比COD大,我们化验检测的BOD都是5日生化需氧量,占总生化需氧量的68%,BOD/COD大概应该不会超过0.6,可生化性很好的污水大概也就0.5~0.6
回复
18楼
我只知道BOD的5日生化需氧量, COD(CR)是能被重铬酸钾所氧化的水中还原性物质的需氧量。BOD/COD一定小于1的话就是指重铬酸钾氧化不了的物质生物也一定降解不了了?不知道这么理解对不对,请赐教。
回复
19楼
首先,你的结论是错误的,bod永远不可能大于cod,cod中包含了bod。自己分析原因,可能是仪器有问题。
回复
20楼
肯定是你哪方面出错了,仪器有没问题??
从COD与BOD的定义上来讲,BOD不可能大过COD
回复
21楼
不太正常
一般来说BOD不会大于COD
但是确实存在某些不易被重铬酸钾所氧化分解的化合物,可以被驯化的污泥降解
如果废水中有大量这类物质的话 会导致BOD大于COD
像楼主提供的这种数据 如果测试没有问题的话 那这种废水中可能绝大部分是这类物质
比如环己烷等
回复
22楼
目前有文献报告,存在一些物质,酸性重铬酸钾没法氧化,但微生物能够降解,这就表现为有BOD但测不出BOD。具体名称记不住了,建议楼主去维普、万方等科研论文网站上查一查。
回复