5(60)A电表用多大的空气开关?
co1459432298402
2016年04月10日 17:50:12
只看楼主

5(60)A电表。进户线16平方。空气开关必须小于60A小吗?电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?

5(60)A电表。进户线16平方。
空气开关必须小于60A小吗?
电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?
电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?
免费打赏
cmb178
2016年04月11日 06:20:09
2楼
GB/T 15283-94 0.5、1和2级交流有功电度表
7 仪表标志
7.1铭牌 每只仪表应具有下列信息:……
f.对于直接接通仪表,基本电流和最大电流示例:10-40A或10(40)A,为仪表基本电流10A,额定最大电流40A; 对于接互感器工作的仪表,同仪表连接的互感器次级电流示例表示为/5A,仪表的基本电流和额定最大电流可以包括在型式名称中,例如:ABC-1.5-6或ABC-1.5(6)。

DLT 448-2000 电能计量装置技术管理规程
5.4 电能计量装置的配置原则
j)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。
回复
cmb178
2016年04月11日 06:24:51
3楼
应该不是5(60)A电度表,应该是5(20)A,或者15(60)A
15(60)最大额定电流是60A,对它起保护作用的断路器应选择50A
回复
cmb178
2016年04月11日 06:28:51
4楼
15(60)电度表
60/15=4,就是4倍表,额定最大电流是基本电流的四倍;基本电流又叫标定电流
回复
cmb178
2016年04月11日 08:23:33
5楼
如果断路器已经是63A的了,电度表应该选择20(80)A的
回复
a396673967
2016年04月11日 09:31:41
6楼
谢谢楼主的分享
回复
electricity
2016年04月11日 09:34:42
7楼
cmb178 发表于 2016-4-11 08:23 如果断路器已经是63A的了,电度表应该选择20(80)A的电表开关和这个断路器为什么不一样?
回复
engineershao
2016年04月11日 10:18:21
8楼
5(60)A电表,用40A的开关够了。再大,就不应该是单相表,得用三相表了。
回复
cmb178
2016年04月11日 10:27:42
9楼
electricity 发表于 2016-4-11 09:34 电表开关和这个断路器为什么不一样?电表开关?那是电表允许通过的电流,断路器要保护电表,不然电度表会烧了
回复
electricity
2016年04月11日 12:14:20
10楼
cmb178 发表于 2016-4-11 10:27 电表开关?那是电表允许通过的电流,断路器要保护电表,不然电度表会烧了电表里面的开关不是保护电表吗?和它一样怎么不行呢?电表开关是80A,说明80A电表能工作啊?