VRV RAV区别
szyszy1978
szyszy1978 Lv.2
2007年11月03日 12:01:38
来自于中央空调
只看楼主

请问,在空调系统中,VRV RAV空调系统的区别在哪里?

请问,在空调系统中,VRV RAV空调系统的区别在哪里?
免费打赏
winds039044025
2007年11月03日 16:00:26
2楼
晕!RAV没听过啊,无法给你解释啊哥们?我也不知道这啥意思~~~~~~~
回复
albert18791955
2007年11月05日 14:15:48
3楼
楼主是要问VRV系统和VAV系统吗?
RAV系统没听说过呀
回复
albert18791955
2007年11月05日 14:30:39
4楼
如果是问VRV系统和VAV系统,他们的名字已经足以说明区别了
VRV系统:Varied Refrigerant Volume,变制冷剂流量空调系统
VAV系统:variable air volume system,变风量系统空调系统
回复
kinglufei
2008年06月07日 20:42:44
5楼
应该是VAV和VRV
回复
999zcx
2008年06月08日 09:08:28
6楼
VAV(Variable Air Volume System),变风量空调系统,与定风量空调系统一样,变风量空调系统也是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量,而不是送风温度来控制和调节某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。其工作原理是当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的送风量,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。变风量系统通常由空气处理设备、送(回)风系统、末端装置(变风量箱)及送风口和自动控制仪表等组成。一般在下列系统宜采用VAV系统:1)同一个空气调节风系统中,各空调区的冷热、负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长,且需要分别控制个空调区温度。2)建筑内区全年需要送冷风
——摘自《空调工程》黄翔主编
VRV(Variable Refrigerant Volume System),变制冷剂流量系统,系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目。 VRV空调系统的设计包含两个部分:空调设备选型及空调管路设计;空调系统控制设计,前一部分内容由设计院的暖通工程师设计,后一部分内容通常由提供全套产品的系统工程承包商配套设计。
——相关的原理图纸参照大金VRV技术资料
VWV(Variable Water Volume System),这个现在的资料比较少,我只能凭自己的理解给你讲讲了,顾名思义,VWV即变水流量系统,它是以恒定的水温供应空调处理设备,当空调区负荷发生变化时,则利用变频水泵来改变冷水的水量而以特殊的水泵来改变送水量,从而确保室内温度保持在设计范围内,在这个过程中降低了水泵的频率,达到了节能的目的。


http://ask.ehvacr.com/q/q302.htm
回复
ylttzkx
2008年06月09日 03:56:24
7楼
RAV???倒是个新名词,是笔误吧?还是哪个厂家故弄玄虚?
回复
rongmei-lv
2008年06月09日 11:01:19
8楼
应该是VRV是变制冷剂系统
VAV是变流量系统
回复

相关推荐