各位高手请问室外消火栓要不要任意一点有两个喷到?我怎么好像没在规范上看到过啊?请高手指点!!

各位高手请问室外消火栓要不要任意一点有两个喷到?
我怎么好像没在规范上看到过啊?
请高手指点!!
免费打赏
zhaodi-1005
2007年11月03日 14:45:39
2楼
没有要求,只要满足距离要求就行啦
回复
zhangyungoodboy
2007年11月03日 16:48:15
3楼
谢谢高手
回复
tyliang
2007年11月04日 22:44:49
4楼
室外消火栓是提供消防水源的,主要是供消防车补充消防水使用的。一般是两个室外消火栓的距离不大于120米。
回复
frankx2007
2007年11月05日 10:58:52
6楼
不需要。
回复
zgw2326@co163
2007年11月05日 11:19:46
7楼
应该根据建筑室外消防水量确定几股水柱同时到达,每个室外消火栓水量10~15L/S
回复
zgw2326@co163
2007年11月05日 11:21:01
8楼
若某建筑室外消防水量40L/S,你只设一个室外消火栓能到达,如何保证该消防水量呢
回复
xuxu981026
2007年11月05日 19:44:55
9楼
每个室外消火栓水量10~15L/S,要保证室外消火栓的流量。
回复
tonghaoqiang
2007年11月05日 19:58:42
10楼
有条件的话,可根据室外消防水量,适当考虑着火时几个消防车同时取水,也可根据场地情况为了便于消防车取水适当增加室外消火栓个数
回复
某日某月
2007年11月05日 21:25:26
11楼
没有这个要求!