布置室外消火栓时要不要行成环网啊?
zhangyungoodboy
2007年11月03日 10:54:43
只看楼主

一般室外消火栓全接在室外给水管上的啊?请问那为高手,那我的室外给水管网要不要成环啊?室外消防用水量超过15L/s。谢谢了啊 !

一般室外消火栓全接在室外给水管上的啊?
请问那为高手,那我的室外给水管网要不要成环啊?
室外消防用水量超过15L/s。
谢谢了啊 !
免费打赏
huangzhimin
2007年11月06日 10:41:01
2楼
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条规定:
1、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成支状。
2、向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应满足消防用水总量的供给要求。
回复
luyanbo163
2007年11月06日 11:05:27
3楼
根据《建筑设计防火规范规定:
当室外消防用水量大于15L/s时, 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应满足消防用水总量的供给要求。
所以必须环状 没商量
回复