水厂污水处理能力日处理污水10万吨,采用AAO工艺,先传几张初沉池照片大家随便看看,要是大家提出需要陆续上传其他地方的图片
水厂污水处理能力日处理污水10万吨,采用AAO工艺,先传几张初沉池照片大家随便看看,要是大家提出需要陆续上传其他地方的图片
12楼
很好,继续保持。
回复
13楼
还望楼主持续更新。
回复
14楼
很好的交流学习帖,楼主说的压差是什么意思呀
回复
15楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-4-10 14:59 编辑
项目还蛮大的,只是曝气形态不均,有曝气器破损现象。
曝气器不更换,只更换曝气管道,是没有意义的。建议利用大维修的时候,改换成软管曝气,曝气效果会大大改善。
这张照片在池壁的一侧上部,一个个露出的管头可以看出,原来也是用的膜片式曝气器,
改成软管曝气后,只需一端进气,另一端设排水系统,每根曝气软管全长40米,02年使用至今,已差不多使用了13年多,绝对没有维修过。有兴趣的话,可以到现场看看。
这套污水装置在;乌鲁木齐石化
回复
16楼
戈拉底 发表于 2016-4-10 09:15 很好的交流学习帖,楼主说的压差是什么意思呀应该不会是压差问题(因为在设计时,一定会考虑到的),而是曝气器问题!曝气器有局部明显破损与局部堵塞现象。
回复
17楼
四组二沉池
回复
18楼
净化间图组
回复
19楼
戈拉底 发表于 2016-4-10 09:15 很好的交流学习帖,楼主说的压差是什么意思呀我说的压差,指的是为生化池曝气鼓风机的压差,厂家的规格风机压差不能高于740bar
回复
20楼
曝气软管之父 发表于 2016-4-10 14:47 项目还蛮大的,只是曝气形态不均,有曝气器破损现象。曝气器不更换,只更换曝气管道,是没有意义的。建议 …很好,有机会学习一下
回复
21楼
继续发吧,再看看
回复