压型钢板组合楼板需要设置后浇带不?
抢钱时代
2016年03月29日 21:22:56
只看楼主

压型钢板组合楼板需要设置后浇带不?我的钢结构厂房长度68米,宽度36米,有的人说要按照混凝土来设置后浇带,有的人说钢结构下面的钢梁断不开,不需要设置后浇带,那到底要不要设置后浇带呢?有没有什么规范可以指导么?

压型钢板组合楼板需要设置后浇带不?
我的钢结构厂房长度68米,宽度36米,有的人说要按照混凝土来设置后浇带,有的人说钢结构下面的钢梁断不开,不需要设置后浇带,那到底要不要设置后浇带呢?
有没有什么规范可以指导么?
wdb19860918
2016年05月11日 09:52:59
13楼
如果设置后浇带,组后楼板的后浇带大样是什么样的
回复
刺猬
2016年05月11日 10:05:27
14楼
个人认为对于组合型楼板不设置,非组合型可考虑设置
回复
苏北大人
2016年05月11日 10:38:25
15楼
设置后浇带会减少裂缝
回复
huanyu_830615
2016年07月25日 07:42:23
16楼
学习啦,谢谢楼主
回复
quyuting2012
2016年10月13日 12:07:36
17楼
不太懂,来围观学习
回复
dengken205
2016年10月13日 14:00:45
18楼
有混凝土,需要设置
回复
vladiusaa
2016年10月13日 14:06:28
19楼
一定要设置,以免引起极大的后患。
回复
tongkuai456
2016年10月14日 10:10:19
21楼
钢结构哪来的后浇的概念,混凝土是因为会发生收缩徐变,设置后浇带在一定程度上可以减小收缩徐变带来的裂缝,钢结构又不会收缩徐变。需要考虑的是温度应力的问题,如果是超长结构应该计算温度应力。结论:组合楼板的混凝土板部分应设后浇带,钢结构不用
回复
抢钱时代
2016年10月26日 16:54:36
22楼
tongkuai456 发表于 2016-10-14 10:10 钢结构哪来的后浇的概念,混凝土是因为会发生收缩徐变,设置后浇带在一定程度上可以减小收缩徐变带来的裂缝 …谢谢,非常感谢
回复
niwenjie1992
2016年10月26日 17:03:58
23楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复

相关推荐

APP内打开