地下室的顶板铺防水卷材为什么要满粘?而底板却要空铺?
地下室的顶板铺防水卷材为什么要满粘?而底板却要空铺?
2楼
从事行业十来年,没见过有那个项目做到满粘,满粘要做到防止串水才有意义,实际施工中所谓的满粘远远达不到这个要求
回复
3楼
wangjiyiok 发表于 2016-3-29 13:54 从事行业十来年,没见过有那个项目做到满粘,满粘要做到防止串水才有意义,实际施工中所谓的满粘远远达不到 …满贴80%我觉得就算合格了
回复
5楼
wangjiyiok 发表于 2016-3-29 13:54 从事行业十来年,没见过有那个项目做到满粘,满粘要做到防止串水才有意义,实际施工中所谓的满粘远远达不到 …地下室底板在抗渗混凝土自防水的前提下,选择卷材热熔空铺法作为外侧附加防水层,能有效适应垫层强度不足,地下室施工进度紧、地下环境复杂、潮湿等各种不利因素,保证防水效果;满粘法施工的防水卷材,当其基层出现大裂缝往往会导致防水层断裂。所以一般底板采用空铺。
回复
6楼
就是说,有垫层的用空铺,无垫层的用满铺?这样简单理解可以吗?
回复
7楼
不是有无垫层的问题,是地下室底板下的工况很复杂,各种因素都有,所以才考虑空铺类似柔性的可以有一定延性,满足一定的错位变动。地下室顶板你做完卷材不是也得有砼保护层吗,他就是所谓的满铺。这么说明白了???
回复
8楼
我现在这个项目底板做的都是满沾,不过还是不能保证不漏水
回复
9楼
地板可以空铺是因为地下室垫层会有潮湿的情况,而且由于有地板压着,不会出现滑落等情况,方便在防水基层潮湿的情况下施工,所以允许空铺,制定规范的还是体恤民情啊;至于外墙要求满粘,较重的加钉挂,防止脱落等情况出现,收头开口后影响防水效果,地下室防水的重点不是满粘不满粘的问题,而是卷材之间的搭接接头是否严密,上下层卷材之间是否满粘牢固,卷材收头是否牢固严密,防止了水从任何一个接缝处渗透进入,那么地下室防水就胜利了,至于外墙防水砼,那是最后一道防线,地下室防水遵循“防
排结合”
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
一般设计图上都没有明确粘贴方式,图集上也没有说明,该如何施工呢?
回复
12楼
地下室底板在抗渗混凝土自防水的前提下,选择卷材热熔空铺法作为外侧附加防水层,能有效适应垫层强度不足,地下室施工进度紧、地下环境复杂、潮湿等各种不利因素,保证防水效果;满粘法施工的防水卷材,当其基层出现大裂缝往往会导致防水层断裂。所以一般底板采用空铺。
回复