本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 14:47 编辑 安装新风系统,在梁上打了2个12cm的孔,现在后悔死了。请问会导致上层阳台裂缝么?是否需要加固,谢谢专家们了。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 14:47 编辑
安装新风系统,在梁上打了2个12cm的孔,现在后悔死了。
请问会导致上层阳台裂缝么?是否需要加固,谢谢专家们了。
2楼
从你描述和图上来看,看不出来是伤到了梁还是剪力墙。你自己量的直径15,估计是14或16mm直径的受力钢筋。但无论如何是对结构受力钢筋造成破坏了。为保险起见,建议你找物业公司协商解决。房子估计是倒不了,但正如你所担心的那样,有可能存在后期开裂的隐患。
回复
3楼
在装修打洞前最好问清楚物业哪里是结构受力构件,要避免开洞,不要盲目听装修队或自己擅自做主打洞。否则,造成楼主这种情况,头疼。
回复
4楼
cadway 发表于 2016-3-27 15:15 从你描述和图上来看,看不出来是伤到了梁还是剪力墙。你自己量的直径15,估计是14或16mm直径的受力钢筋。但 …谢谢,是梁,是否需要加固?
回复
5楼
这块应该是剪力墙
回复
6楼
如果是剪力墙,是不是会比梁的影响小些?
回复
7楼
顶起来,不要沉
回复
8楼
后悔啊后悔 发表于 2016-3-27 17:03 谢谢,是梁,是否需要加固?估计你弄断的是竖向的钢筋吧?有可能是剪力墙暗柱的钢筋。如果弄断的是水平向的,根据你的描述应该不会是梁的顶面或底面纵筋,也有可能是腰筋,断就断了吧,怎么加固哦。
回复
9楼
你的问题很普遍啊,对建筑物有损伤,问题不大,但说明我们在这些方面需加强管理。
回复
10楼
好帖不要沉
回复