2楼
05S502:室外给水管道附属构筑物
修编图集,代替S143《圆形立式阀门井及阀门套筒》、S144《矩形卧式阀门井》、S145《水表井及安装》、S146《排气阀、排泥阀安装》;同时废止了S160《给水栓安装》。
1、 编制背景
经过了约20年的发展,卧式闸阀和室外集中给水栓现已很少采用而多用蝶阀;阀门套筒已有专门埋地阀门代替;水表、排气阀和排泥阀已有新型产品,井内附件设置也有了变化。2003年国家又颁了新的给排水结构方面的相关规范。为了适应技术的发展,同时解决砖砌构筑物防水不好的问题,我们将原4本图集合并修编;同时废止了S160。
2、 适用范围
2.1本图集适用于城镇、小区及工业区DN15~DN1800、PN≤1.6MPa、覆土深度≤3m的室外金属给水管道工程。
2.2本图集适用于城镇,修正后地基承载力特征值fak≥100KPa、可变荷载≤超20级重车,抗震设防烈度≤8度的地区。
2.3除排泥湿井外,砖砌井均用于无地下水地区;钢筋混凝土井用于有(无)地下水地区均可。
3、 编制内容
3.1总说中介绍了图集设计条件、采用材料和施工要求。
3.2图中编制了砖砌图形立式闸阀井、砖砌圆形立式蝶阀井,砖砌圆形卧式蝶阀井、砖砌水表井,砖砌圆形排气阀井,砖砌排泥阀(湿)井、钢筋混凝土矩形立式闸阀井,钢筋混凝土矩形立式蝶阀井,钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井、钢筋混凝土矩形水表井、钢筋混凝土矩形排气阀井等11种常用构筑物。
3.3图集按和各种构筑物分段编制,每段中均包括工艺安装图、结构施工详图和材料表。
4、 技术要点
4.1与原S143~S146相比较有如下变化:
① 取消了井下操作方式,均为地面操作方式
② 取消了阀门套筒。
③ 取消了卧式闸阀,增加了立式(卧式)蝶阀。
④ 取消了无止回阀水表井
⑤ 增加了钢筋混凝土的结构型式。
4.2目前国内大口径蝶阀各厂家产品尺寸差距大;操作机构的位置不同,因此采用产品不同时要核对操作孔的位置。
4.3使用中注意核对地质、荷载等条件是否满足具体工程需要
5、 使用方法
5.1当设计条件均满足工程要求时,可直接引用。
5.2当阀门尺寸和附件配置不同时,选用人员需自行排尺寸;然后按P11中“6附属构筑物主要控制尺寸”选构筑物,并将结果表达在设计文件中。
5.3当结构设计条件不满足工程要求时,请结构专业人员提供处理措施,并将结果表达在设计文件中。
5.4施工单位按本图集和有关设计文件施工。
回复
3楼
10S505:柔性接口给水管道支墩
10S505《柔性接口给水管道支墩》是对原03SS505《柔性接口给水管道支墩》的修编图集。适用于市政及一般民用与工业建筑工程中无地下水(即地下水位低于支墩底面)及有地下水条件下(地下水位低于设计地面以下0.5m)的室外柔性接口埋地给水管道常用支墩,特殊支墩需另行设计;适用于管道内径为100~2000mm的铸铁管(包括球墨铸铁管、未经退火处理的球态铸铁管等)、混凝土管(包括钢筋混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管)、化学管材管[包括硬聚氯乙烯圆管(UPVC)、聚乙烯圆管(PE)、玻璃纤维增强塑料管(GRP、FRP)等];图集适用的管道设计内水压力为Fwd,k=0.8~1.1MPa,管顶覆土深度:当管内径D=100~500m时,管顶覆土为Hs≥0.7m;当管内径D=600~2000mm时,管顶覆土为Hs≥1.0m;适用于给水管道采用橡胶圈作为止水件的承插式接口和套管式柔性接口;适用于土壤等效内摩擦角Φd=20°~35°的一般性土壤地区,对于设置在淤泥、湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土地区的支墩需另行设计,软土地区支墩的沉降问题应特殊考虑。支墩下持力层的地基承载力特征值fak不应小于80kPa,否则应另行设计;适用于非抗震设防区和抗震设防烈度小于或等于9度的地区。图集内容包括水平弯管、水平三通、水平管堵、垂直向上(下)弯管支墩等室外埋地管道常用支墩的选用及施工详图,设计人员可直接选用,施工人员可直接按图施工。
回复
4楼
05S506-1:自承式平直形架空钢管
管径为DN300~1800mm十三个规格、工作压力≤1.0MPa的室外给排水自承式平直形架空钢管的厚度选择、允许跨度、支承点力学计算值、支座做法和支墩设计例题。
回复
5楼
06S506-2:自承式圆弧形架空钢管
本图集适用于DN300~DN1000、工作压力≤1.5MPa的室外给水排水自承式圆弧形架空钢管工程。适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区。主要内容包括DN300~DN1000八个规格的室外给水排水自承式圆弧形架空钢管在不同的工作压力、不同的基本风压、是否保温、不同壁厚等工况下的允许跨度选用表,以及支墩详图。本图集通过表格的形式,提供了设计所需的数据,为设计节省了大量的结构计算工作量。
回复
6楼
10S507:建筑小区埋地塑料给水管道施工
10S507《建筑小区埋地塑料给水管道施工》为新编图集,该图集适用于管顶最大覆土深度小于或等于3.0m,管径系列范围为dn20~315,长期水温不高于30℃,工作压力不大于0.7MPa的建筑小区和工业厂区中生活区的埋地塑料给水管道工程;适用于道路车辆荷载为城-B级、其他地面堆积荷载为10K/m2的一般土质条件下的室外埋地塑料给水管道施工。当地基土为淤泥、淤泥质土、冲填土等软土地基时,应根据相关规范进行地基处理,达到本图集规定的设计条件和施工要求。对于在湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土地区的埋地塑料给水管道施工,应根据有关标准规范和规程另做处理。
图集主要编制了硬聚氯乙烯(PVC-U)、抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯(PE)和钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管等五种管材的性能和规格;粘接连接、橡胶圈柔性连接、鞍形连接、法兰连接、热熔连接和电熔连接等安装详图;管道附属构筑物、直埋阀门等施工详图。设计人员可直接选用,施工人员可照图施工。
回复
7楼
12SS508:混凝土模块式室外给水管道附属构筑物
12SS508《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》国家建筑标准设计图集适用于城镇、小区及工业区的DN≤1800mm的室外给水管道的阀门井、水表井、排气阀井及排泥井工程。其中安装图均按金属管道设计。抗震设防烈度8度(0.20g、0.30g)及8度以下地区。
本图集构筑物为混合式结构,由预制钢筋混凝土盖板、混凝土模块灌孔砌体井墙、现浇钢筋混凝土底板三部分组成。包括闸阀井、蝶阀井、水表井、排气阀井、排泥阀井等室外给水管道附属构筑物的管道附件安装及底板、预制盖板配筋图及其材料表、砌筑井室墙体的模块组砌图及其用量表。还包括管道穿墙大样、踏步安装、集水坑等施工详图。
本图集采用混凝土模块作为室外给水管道附属构筑物墙体的砌筑材料替代粘土实心砖,对节约土地资源、保护生态环境将起到积极作用。
回复
8楼
非常感谢楼主的分享!
回复
9楼
感谢提供分享!
回复
10楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
11楼
这趟收集节省了很多时间,谢谢楼主
回复