请教大家一个关于UASB的问题
往事如烟wwpt
2016年03月24日 21:49:19
来自于水处理
只看楼主

这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统

这是UASB工程技术规范上的一句话

意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统

1.png

免费打赏
chenbinjh
2016年06月17日 13:41:35
22楼
实践出真知,我是来学习的
回复
闭门車
2016年06月17日 15:39:55
23楼
污水处理设施,不单是UASB,一般都是要求两套或两套以上,为的是安全运行,一套有问题了另一套可以正常运行,方便维修。
回复
fendouxiaoba
2016年06月18日 17:08:52
24楼
嗯,都说要两个并列,我想说的是我目前正设计一个养殖废水,60T/D,打算设计一个。感觉两个土建成本会高不少吧。
回复
fendouxiaoba
2016年06月18日 17:10:30
25楼
fendouxiaoba 发表于 2016-6-18 17:08 嗯,都说要两个并列,我想说的是我目前正设计一个养殖废水,60T/D,打算设计一个。感觉两个土建成本会高不少 …忘记说了,打算让业主自己按钢砼做。我们没有加工成套设备!
回复
co1460948369630
2016年06月21日 09:23:17
26楼
两个是并联运行的
回复
co1461131136035
2016年06月22日 10:49:52
27楼
跟着各位大神学习了
回复
liangyongpp128
2016年06月22日 13:16:39
28楼
并列运行,不是一用一备
回复
iolder
2016年06月22日 13:35:54
29楼
这个页面是不是改版了啊,很不习惯啊
回复
不着咋说
2016年06月22日 21:02:58
30楼
龙之杀 发表于 2016-3-25 09:21 我觉得是并列两组的意思,一用一备不切实际,那费用多高啊费用高 微生物还要养
回复
不着咋说
2016年06月22日 21:05:11
31楼
并列两组 这个我们这边有实例的 工程量 运行维护 调试等 很多影响因素都要考虑进去的 假如说是6000 系统瘫痪 再培养要多久 如果是两个3000 一个瘫痪了 例外一个还可以正常运行啊 能及时发现问题 还可以有对比的作用啊
回复

相关推荐