DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?
DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?