DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?

DYn11接线 变压器 ,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?
免费打赏
electricity
2016年09月01日 11:17:11
2楼
顶起。。。。。。。
回复
qq_1471596434442
2016年09月26日 17:35:56
3楼
:)看一下,这个小知识点,挺好的
回复
niziqian007
2016年09月27日 08:40:59
4楼
electricity 发表于 2016-9-1 11:17 顶起。。。。。。。首先,对于楼主提到的灵敏度计算不应该用0.866三相短路电流,至于用低压三相短路流过高压的电流还是用其的1/2,这个和高压侧电流互感器的配置有关,如果是三相三互感器就用前者,如果三相两互感器就用后者,即1/2。