求教,油罐降温问题。。
co1458623445039
2016年03月22日 13:17:32
来自于制冷技术
只看楼主

给印尼一个港口做油轮的油罐降温从38°降到20°,并且保持恒温罐体体积35m*15m*15m罐体厚度客户没给,估计得有1米厚吧大概需要多大功率的冷机?大概需要多久时间能降到目标温度?我们自家的工程师给我算的就考虑了罐体材质的导热系数,罐体厚度,罐体表面积,降温温差就给我算出来4万千瓦功率。我觉得不太可能。。4万千瓦功率可以比得上小发电站了吧。所以请大牛们能帮帮我

给印尼一个港口做油轮的油罐降温

从38°降到20°,并且保持恒温

罐体体积35m*15m*15m
罐体厚度客户没给,估计得有1米厚吧



大概需要多大功率的冷机?
大概需要多久时间能降到目标温度?

我们自家的工程师给我算的
就考虑了罐体材质的导热系数,罐体厚度,罐体表面积,降温温差

就给我算出来4万千瓦功率。

我觉得不太可能。。4万千瓦功率可以比得上小发电站了吧。

所以请大牛们能帮帮我
荣昌制冷
2016年03月22日 15:05:36
2楼
1米这么厚的罐壁?是什么材质的油罐?是什么形状的罐体?从体积数据看既不是球形又不是圆筒形,难道是方形的?
降温是从外往里还是在罐体内产生?这么厚的罐壁,不任什么材质,只能在罐体内做降温了吧。
回复
co1458623445039
2016年03月22日 16:10:47
3楼
本帖最后由 吼姆拉 于 2016-3-22 16:14 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-3-22 15:05 1米这么厚的罐壁?是什么材质的油罐?是什么形状的罐体?从体积数据看既不是球形又不是圆筒形,难道是方形的 …油轮上的,看客户给的示意图是那种在甲板下的船舱型的油罐。近似于方形密封的只有两个出入口,一个大口进人,一个小口进空气。客户打算在岸上放置冷机,用管道给罐内降温
回复
co1458623445039
2016年03月22日 16:27:03
4楼
本帖最后由 吼姆拉 于 2016-3-22 16:29 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-3-22 15:05 1米这么厚的罐壁?是什么材质的油罐?是什么形状的罐体?从体积数据看既不是球形又不是圆筒形,难道是方形的 …不是盘管的。单纯的风冷。客户要求又要除湿,又要制冷。所以我们给他做的是除湿/制冷的空调机组所以只能用管道送风的方法既除湿,又降温
回复
co1458623445039
2016年03月22日 17:38:22
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-22 15:05 1米这么厚的罐壁?是什么材质的油罐?是什么形状的罐体?从体积数据看既不是球形又不是圆筒形,难道是方形的 …应该是外体积,目前的想法就是往大的给他做,宁愿功率大了,也不要小了。
回复
荣昌制冷
2016年03月22日 19:00:08
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-22 19:27 编辑 吼姆拉 发表于 2016-3-22 17:38 应该是外体积,目前的想法就是往大的给他做,宁愿功率大了,也不要小了。约6700立方的空间(内体积),有840KW左右制冷量(335P)的机组就够了(制冷量我已经放得够大的了),哪用得了4万千瓦的功率?即使再放大一点功率,用900KW的制冷量也足够大得不能再大的了。约15~20分钟左右足够从38度降至20度,不会超过半小时的。
回复
co1458623445039
2016年03月22日 19:27:45
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-22 19:00 约6700立方的空间(内体积),有840KW左右制冷量(335P)的机组就够了,哪用得了4万千瓦的功率?即使再放 …好的!非常感谢您!
回复
co1458623445039
2016年03月22日 19:38:35
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-22 19:00 约6700立方的空间(内体积),有840KW左右制冷量(335P)的机组就够了(制冷量我已经放得够大的了),哪用 …还有就是想请教一下,是必须要达到840KW的制冷量吗。因为客户只需要2个机组,而我们能提供的最大功率就是每个机组200KW的样子,一共400KW的机组的话,能否通过延长机组运行的时间来达到制冷的效果还是说必须要满足840KW的制冷量,这样的话客户就必须要订购4台我们的机组了
回复
荣昌制冷
2016年03月23日 07:24:33
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-23 07:33 编辑 吼姆拉 发表于 2016-3-22 19:38 还有就是想请教一下,是必须要达到840KW的制冷量吗。因为客户只需要2个机组,而我们能提供的最大功率就 …如果你的单台机组制冷量只有200KW的话,两台400KW的制冷量那就不够了,要三台就勉强了,四台就足够了(略有余地)。如果是电机功率200KW,两台的制冷量那就有多了。制冷量200KW两台差得太远了,延长机组运行的时间来达到制冷的效果都很够呛,怎么还能恒温呢?
回复
勇者无疆
2016年03月23日 08:08:46
10楼
就没有听过1米厚的油罐,你是准备装核弹吗
回复
co1458623445039
2016年03月23日 08:11:33
11楼
本帖最后由 吼姆拉 于 2016-3-23 08:20 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-3-23 07:24 如果你的单台机组制冷量只有200KW的话,两台400KW的制冷量那就不够了,要三台就勉强了,四台就足够了(略 …应该就是压缩机的功率了。