膨胀阀的配置
co1453962987373
2016年03月21日 09:31:15
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 15:13 编辑 关于膨胀阀的配置有如下几种论述:1:应根据冷凝温度50度的系统制冷能力来配置,不可配置过大,否则阀口开启过大,压机结霜.2:应根据32度气温下的系统制冷能力配置膨胀阀.3:可以根据冷凝温度30度的系统制冷能力配置膨胀阀,4: 根据冷风机的制冷能力,加大20%,来配置膨胀阀.5:根据高低压差1mp时的系统制冷能力,配置系统膨胀阀

本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 15:13 编辑

关于膨胀阀的配置有如下几种论述:

1:应根据冷凝温度50度的系统制冷能力来配置,
不可配置过大,否则阀口开启过大,压机结霜.

2:应根据32度气温下的系统制冷能力配置膨胀阀.

3:可以根据冷凝温度30度的系统制冷能力配置膨胀阀,

4: 根据冷风机的制冷能力,加大20%,来配置膨胀阀.

5:根据高低压差1mp时的系统制冷能力,配置系统膨胀阀

6:选择膨胀阀制冷能力时,最大不超过系统制冷能力的2倍

上述观点那些具有可操作性?
免费打赏
ephone
2016年03月29日 10:41:55
2楼
建议依照选型软件,先按照运行工况选择,然后在常温降温至运行工况的过程中5度一个参照点进行复核,基本都能满足要求才比较好。
回复
ephone
2016年03月29日 10:44:45
3楼
具体事情还是要具体分析,要结合实际的环境以及运行的工况,人脑是灵活的,不能僵化,不能一概定论,是吧?
回复
qq_1444359785751
2016年03月30日 08:33:38
4楼
学习了
回复
wscxl88
2016年04月01日 16:59:08
5楼
3,5点有可操作性。
5点,压差中部,能效中等,
3点最好,能效高,但3点我又有点不好确定,如可选工况按最低冷凝温度20度时去取阀,它是别一个值,但压差小,能效低,是不是这样理解。
4点是按阀表值多加20%的,鬼佬英文的,不好对付:lol