现在施工现场4个设备的基础是用工字钢做的,设备用螺栓固定在工字钢上,4个设备成正方形排列。现场设备外壳接地做法是:把4个设备工字钢基础用扁钢连接起来,就像个正方形,再把其中的2个工字钢基础各用扁钢引出一点到主接地网,这样做可以吗?(注:现场的设备,他们说螺栓已经与工字钢基础可靠连接了,基础之间也已经互相连接,达到了接地的目的)
现在施工现场4个设备的基础是用工字钢做的,设备用螺栓固定在工字钢上,4个设备成正方形排列。
现场设备外壳接地做法是:把4个设备工字钢基础用扁钢连接起来,就像个正方形,再把其中的2个工字钢基础各用扁钢引出一点到主接地网,这样做可以吗?(注:现场的设备,他们说螺栓已经与工字钢基础可靠连接了,基础之间也已经互相连接,达到了接地的目的)
2楼
这样做可以了!
回复
3楼
螺栓锈蚀会影响接地效果。
单独做接地。
回复
4楼
单独接地权当作了两次保险。这是允许的
回复
5楼
多个设备并联接地,一般至少保证两点接地。
回复
6楼
可以可以可以可以
回复
7楼
本帖最后由 huashi1993 于 2016-3-21 10:27 编辑
最土的办法就是最安全的办法,现场设备一律打桩,再接到桩上。我看见好多工地这样做的。
回复
8楼
地下引出的镀锌扁钢要接到设备的接地螺栓上,工字钢可以在地下与扁钢焊接(但不能作为唯一的接地)。
回复
9楼
单独做接地然后扁钢与工字钢焊接!
回复
10楼
哈哈 要求不高的 可以的
回复
11楼
ccc___ 发表于 2016-3-21 10:26 地下引出的镀锌扁钢要接到设备的接地螺栓上,工字钢可以在地下与扁钢焊接(但不能作为唯一的接地)。工字钢基础就是直接在地面上面的,因为地面很早就好了,因为工期和要求不高,扁钢全部都是在地面上明敷设的。
回复