原水水质也不清楚,溶解氧也测不了,cod 氨氮也测不了。还没有显微镜。。。话说做试验的这些,是要自己带吗??业主不给提供吗???
原水水质也不清楚,溶解氧也测不了,cod 氨氮也测不了。还没有显微镜。。。话说做试验的这些,是要自己带吗??业主不给提供吗???
2楼
什么样的废水?
回复
3楼
一个传染病医院。。
回复
4楼
谁做过调试,聊聊呗
回复
5楼
那只能空调了,呵呵。
回复
6楼
医院废水问题不大的,把微生物培养起来,消毒加进去就没多大问题了
回复
7楼
毕竟医院污水,大部分是以生活污水为主。调试初期少量进水,采取焖曝气的办法,待有微生物产生并达到一定量后,即可逐步进水,渐渐达到完全处理水平即可。
医院污水最好采用生物膜法工艺。这种工艺,一旦调试好后,不必考虑污泥回流,运行非常稳定。
医院污水装置,必须对出水加强消毒。
焖曝气时要注意适当控制气量,避免过大的曝气,刺激微生物活性增加,产生内耗现象。
假如产生内耗,就会发生活性污泥数量急剧减少现象。这时就要额外采取添加、补充碳源、营养源,或直接开始少量进入待处理原水,以补充碳源和修复微生物的数量。
没有测试设备,那只好根据感观来确定处理程度啦!
1、出水清澈、没有悬浮颗粒;2、没有色度、没有异味;3、注意消毒。
做到以上几点,基本没有问题啦!
回复
8楼
曝气软管之父 发表于 2016-3-20 08:47 毕竟医院污水,大部分是以生活污水为主。调试初期少量进水,采取焖曝气的办法,待有微生物产生并达到一定量 …前辈,请问。我测两个池子SV30 从70%降到30% 是说明污泥量在减少吗?
回复
9楼
往事如烟wwpt 发表于 2016-3-20 18:35 前辈,请问。我测两个池子SV30 从70%降到30% 是说明污泥量在减少吗?应该是的!
回复
10楼
凭经验调吧
回复
11楼
医院水优生活水的话,正常调
回复