洁净室的压差控制
co1458286259144
2016年03月18日 15:36:53
只看楼主

洁净室压差控制的相应送排风量怎么计算 如送风量1000立方 保持20pa的正压 按经验计算怎么取新风量和排风

洁净室压差控制的相应送排风量怎么计算 如送风量1000立方 保持20pa的正压 按经验计算怎么取新风量和排风
lhb花生
2016年03月20日 16:11:00
2楼
路过,注册学习中
回复
安然若风
2016年03月21日 15:38:21
3楼
送风=回风+新风,新风=排风+正压风量。正压风量按换气次数法取,10pa是1次左右,20pa是2次左右,有张表的。也可按缝隙泄露风量法计算,只是要复杂点
回复
韩露1
2017年12月04日 08:51:13
4楼
安然若风 发表于 2016-3-21 15:38 送风=回风+新风,新风=排风+正压风量。正压风量按换气次数法取,10pa是1次左右,20pa是2次左右,有张表的。 …能把那张表发一下吗,或者把这个表的出处说一下,谢谢了
回复
锅子445
2018年01月09日 16:03:37
5楼

按这个表算

锅子445

第二列是较好,写错了

回复

相关推荐

APP内打开