请问下,传统活性污泥AAOAO工艺计算污泥负荷和污泥龄时曝气池的有效容积包括厌氧池和缺氧池吗?还是只是指好氧池??
请问下,传统活性污泥AAOAO工艺计算污泥负荷和污泥龄时曝气池的有效容积包括厌氧池和缺氧池吗?还是只是指好氧池??
2楼
曝气池的有效容积,根据水量及工艺要求的停留时间确定。
回复
3楼
关于污泥负荷与污泥龄的概念需要弄清楚,负荷是谁的负荷,泥龄是谁的泥龄,负荷包括COD负荷氨氮负荷总氮负荷等,泥龄包括硝化泥龄、反硝化泥龄,总泥龄,例如曝气池计算的是硝化泥龄,设计规范上也有计算公式,总泥龄要根据硝化和反硝化情况,如果进水总氮高则需要总泥龄取得高一些15d左右供你参考,同样污泥负荷也是,氨氮负荷是针对曝气池而言的,所以指曝气池容积,总氮负荷去除一般在缺氧池,计算容积是缺氧池容积,希望对你有所帮助。
回复
4楼
不包括,只是指的好氧池。
回复
5楼
tiantian_9165 发表于 2016-3-24 11:10 不包括,只是指的好氧池。对的!因为楼主只是问‘曝气池的有效容积包括厌氧池和缺氧池吗’曝气池与厌氧池和缺氧池,是不同用途的池体。停留时间各自确定,互不包含。
回复
6楼
曝气软管之父 发表于 2016-3-25 14:22 对的!因为楼主只是问‘曝气池的有效容积包括厌氧池和缺氧池吗’曝气池与厌氧池和缺氧池,是不同用途的 …规范里AAO污泥负荷0.1-0.2仅是指好氧池吗?那计算时进出水BOD仅指好氧池对吧?
回复
7楼
回复
8楼
学习了
回复