380V供电,最多可以几根电缆并联,要注意哪些事情?
380V供电,最多可以几根电缆并联,要注意哪些事情?
2楼
正好也碰到这个问题 同等 望大神告知:handshake
回复
3楼
并接根数越多,连接要求也越高,对电缆的电流平衡也越不利。
多少根为限?没规范规定,要看环境条件而定。
回复
4楼
我们做的是最多两根
回复
5楼
见过某大设计院设计的3*240+1*120六根并联
回复
6楼
双拼三拼都用过,再多就没见过了
回复
7楼
长见识了。谢谢各位。
回复
8楼
没有具体规范 但要考虑2点:
1.现场电气施工是否可以实现,电缆的两头接线端是否能固定住。
2.多根电缆紧密排列敷设时存在敷设系数,多根并联时单根电缆的载流量势必会下降。
回复
9楼
学习了
。。。。。。
回复
10楼
电流太大就用母线槽了
回复
11楼
长知识,增才干。
回复