【分享】蓄水池式的供水方式是好是坏?
co1456794221055
2016年03月17日 09:54:23
只看楼主

使用蓄水池的供水方式必须将市政管网的剩余压力完全放掉,使原本带压力的水变成零压力,然后再从零加压。在此过程中,市政管网的剩余压力全部白白放掉,造成能源的浪费。举例来讲,一座七层住宅,市政管网压力到用户处有25米左右,能够满足五层楼的用水要求,六层压力不足。在解决这种供水不足问题时,采用蓄水池式供水方式时的供水系统是建一个蓄水池或蓄水箱,加一套变频调速加压供水设备。其工作过程是:由变频加压供水设备从蓄水池取水,加压后向用户用水管网供水。采用上述方式,最终的供水压力为31米,仅比原市政管网压力增加了6米。同样的情况,如果采用管网叠压无负压供水方式,则只需选用扬程6米的水泵即可圆满解决问题。为了增加6米压力却用了31米扬程的水泵加压,浪费达80.65%,而这些损失最终要由用户来承担!蓄水池式的供水方式存在水池的二次污染

  无法保证水质的卫生要求,造成居民饮用水的卫生隐患。市政管网供应的饮用水经过多级处理,基本上能够满足生活用水的水质要求,但经过蓄水池的存储后,水质已经污染。调查显示,使用蓄水池式的二次供水系统,大部分水质不合格,部分余氯为零,各种有害菌严重超标。更为严重的是,蓄水池无法避免老鼠及其他杂物等的进入,使水池、水箱成为疾病传染的根源。在广东等地,水池内红虫的危害尤其严重,严重影响了用户的用水安全。

  第三,使用水池容易造成跑、冒、滴、漏、蒸发等现象的发生,造成用户用水成本加大,取消蓄水池、蓄水箱可以节水,在淡水资源日益紧张的今天,节约用水已经是一个严肃、紧迫的要求。

  第四,采用蓄水池的供水方式在供水系统中存在开放环节,给饮用水水源投毒犯罪提供了方便条件,事实上饮用水蓄水池投毒案件也屡见不鲜,造成了饮用水源安全隐患。

  第五,占地多,成本高。使用蓄水池(水箱),占地面积大、施工复杂、建设周期长,使建筑供水系统的成本增加40~60%。尤其对于改造工程来讲,在老城区再建设蓄水池相当困难,这也是造成很多用水难问题的根源。

  最后,上述供水方式环节多,浮球阀、水泵底阀、水位控制器等都是易出故障环节,使设备运行稳定性差,故障率高,设备维护工作量大,寿命短,管理困难。

  此外,该类设备运行噪音大,存在环境污染。总之,使用蓄水池式二次加压供水方式已经不能满足社会的需求,无论从节能、节水、节地、卫生还是从环境污染的角度,已经不能满足用户的需求,取消蓄水池已经成为社会的共识,势在必行!


xuewulei123
2016年03月21日 16:08:51
2楼
学习了,长知识了,谢谢楼主分享
回复
木兰星14
2016年03月21日 17:50:38
3楼

学习了,长知识了,谢谢楼主分享!
回复
xlkjackson
2016年03月22日 08:54:56
4楼
蓄水池供水从某一方面来说是一种能源浪费,增加了二次污染的可能性
回复
k93712413
2016年03月23日 16:25:42
5楼
请问,没有蓄水池停水了怎么办?
回复
ganchaozjs
2016年03月23日 16:56:14
6楼
这个问题同意楼主意见
回复
ganchaozjs
2016年03月23日 17:12:02
7楼
同意这种设计方案,有成型的设备了
回复
薄bo簿bu
2017年10月24日 16:15:23
8楼
学些了!感谢分享!!!