对SATWE交叉斜筋的理解及梁宽大于400mm是否可布置交叉斜筋
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2016年03月16日 16:56:26
只看楼主

本帖最后由 yyc5795y 于 2016-3-16 17:13 编辑 1. 连梁布置交叉斜筋后, 按SATWE计算结果如下图: 请问:1)7.8cm2表示单向对角斜筋需配Asd=4d16(8.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为2x[(2d16)X2]=4d16X2。中括弧内数值表示单向对角斜筋梁1侧单向(2d16),那么梁2侧单向[(2d16)X2]。 2)《混凝土规范》11.7.11条:单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半。7.8/2=3.9cm2, 需配As=2d16(4.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为4x[

本帖最后由 yyc5795y 于 2016-3-16 17:13 编辑

1. 连梁布置交叉斜筋后, 按SATWE计算结果如下图:
请问:1)7.8cm2表示单向对角斜筋需配Asd=4d16(8.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为2x[ (2d16)X2]=4d16X2。中括弧内数值表示单向对角斜筋梁1侧单向(2d16),那么梁2侧单向[(2d16)X2]。
2)《混凝土规范》11.7.11条:单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半。7.8/2=3.9cm2, 需配As=2d16(4.0cm2)。那么按照标准图11G101-1应表示为4x[ d16X2]=4d16X2
3)上述理解是否正确?单向对角斜筋、单组折线筋对照11G101-1应如何理解?

2. 《混凝土规范》2010第11.7.10条:对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,
1) 当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图11.7.10—1)。
2 )当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋(图11.7.10—2)或对角暗撑配筋(图11.7.10—3)。
问:连梁截面宽度800mm时,是否可采用交叉斜筋配筋【上述第2.1)条】?

174709c40497h92hc2p8hc.jpg


Image 1.png


Image 2.png

免费打赏
张叁疯
2016年03月16日 18:18:14
2楼
正在学习中
回复
kukuliang
2016年03月16日 20:26:18
3楼
第一点你的理解应该是对的,关于第二点规范只是说可采用,而不是应采用或是宜采用,注意用词,也就是说假如你是800宽的梁抗剪不需要斜筋,就可以不用,直接箍筋就行,所以你说的当然也可以用
回复
yyc5795y
2016年03月17日 11:35:05
5楼
本帖最后由 yyc5795y 于 2016-3-17 11:48 编辑 kukuliang 发表于 2016-3-16 20:26 第一点你的理解应该是对的,关于第二点规范只是说可采用,而不是应采用或是宜采用,注意用词,也就是说假如 …1)当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图11.7.10—1)。 2 )当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋(图11.7.10—2)或对角暗撑配筋(图11.7.10—3)。 我的意思可能没有完全说清楚,我想问:1 连梁截面宽度800mm时,是否只能按照上述第2.2)条采用集中对角斜筋配筋,而不可以采用交叉斜筋配筋【上述第2.1)条】?1.1 梁宽满足上述第 2)条时【当然此时肯定也满足1)条】,可任意选择 1条)或2)条布置?1.2 梁宽满足上述第2)条时,就只能执行第2)条,不能执行第1)条?
回复
kukuliang
2016年03月17日 12:31:58
6楼
yyc5795y 发表于 2016-3-17 11:35 1)当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图11.7.10—1)。 2 )当连梁截面宽度不小 …1.1条理解是对的
回复
临河土木人
2016年05月08日 18:46:56
7楼
11G101-1 P76
Asd— Asdv
其中Asd 单向对角斜筋的截面面积
Asdv 同一截面内箍筋各肢的全部截面面积
回复
whah
2016年05月09日 09:26:34
8楼
谢谢楼主分享
回复
飞哥飞哥
2016年05月09日 10:14:16
9楼
谢谢楼主分享
回复