本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 22:07 编辑 万科的铝模疯了,已经登峰造极,已经不可救药。 整个地下室,99%的模板用铝模,见过铝模,我还没有见过铝模被这样广泛的应用,长见识了。 剪力墙上布置聚苯板,减轻结构自重,让聚苯板居中,被混凝土包裹,这也没有见过。 场地居然用钢板做硬化,学日本建筑,也学得太好了,中天建设,业内的领航者。 构造柱没有留马牙槎,这个根据啥规范,不得而知,有待查明。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 22:07 编辑
万科的铝模疯了,已经登峰造极,已经不可救药。
整个地下室,99%的模板用铝模,见过铝模,我还没有见过铝模被这样广泛的应用,长见识了。
剪力墙上布置聚苯板,减轻结构自重,让聚苯板居中,被混凝土包裹,这也没有见过。
场地居然用钢板做硬化,学日本建筑,也学得太好了,中天建设,业内的领航者。
构造柱没有留马牙槎,这个根据啥规范,不得而知,有待查明。
消石材,这在国万内也应该是先例吧。
71楼
长见识了,效果杠杠的
回复
72楼
平淡如水888 发表于 2016-3-17 13:36 剪力墙内加挤塑板,这对振捣的要求就高了,否则很容易出现蜂窝麻面、烂根、孔洞、挤塑板位移的情况。剪力墙内放挤塑板,这不是坑吗,和设计的刚度就有差别拉,有什么特别原理吗???
回复
73楼
jiangf818 发表于 2016-3-17 15:03 砌体结构构造柱留马牙槎,框架或剪力墙结构构造柱不用留哪个规范图集有说,框架和剪力墙结构不用留啊,扯淡吧你,你以为这个是四海皆准的规则吗???别误导别人了,万科是在尝试罢了
回复
74楼
放水发电 发表于 2016-3-18 08:13 打着节能环保的幌子,做着偷工减料的事情!本来万科质量就不咋滴,在福建好多都有施工质量问题,楼主只是这么一发表,你们就什么都相信万科就是娇娇者,它只是开发房地产的,ok???
回复
75楼
虽然有小问题 但是算是非常优秀的工地了。
回复
76楼
对了,剪力墙内放挤塑板 结构计算还准确吗
回复
77楼
不错的资料,至于其他的不是重点,主要看先进的东西就可以了
回复
78楼
长见识了,效果杠杠的
回复
79楼
真心看不懂
回复
82楼
先进生产力的杰出代表