(三)梁柱线刚度(其中E=3.0×104N/mm2)AC、BC跨梁 i=2E× ×0.3×0.83/7.2=3.56×10-3EBC跨梁 i=2E× ×0.3×0.63/3.0=3.60×10-3E上部各层柱i= E× ×0.64/3.6=3.00×10-3 E底层柱 i= E× ×0.654/5.3=2.81×10-3 E将梁柱线刚度标于计算简图中如上面所写的~~~
(三)梁柱线刚度
(其中E=3.0×104N/mm2)
AC、BC跨梁
i=2E× ×0.3×0.83/7.2=3.56×10-3E
BC跨梁
i=2E× ×0.3×0.63/3.0=3.60×10-3E
上部各层柱
i= E× ×0.64/3.6=3.00×10-3 E
底层柱
i= E× ×0.654/5.3=2.81×10-3 E
将梁柱线刚度标于计算简图中
如上面所写的~~~
其中的 E=3.0×104N/mm2 是怎么求出来的?
这个E 是固定的取值么?
E 怎么计算~
2楼
混凝土受压或受拉的弹性模量Ec应按表4.1.5采用。 混凝土弹性模量(× 104N/mm2) 表4.1.5
混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
Ec 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
回复
3楼
非常感谢!
毛塞吨开啊
谢谢~~
回复
4楼
E是弹性摸量,材力力学里面的基本内容,楼主可以结合材料力学看结构力学,能够更加透彻的理解结构力学的各个基本理论
回复
5楼
E是混凝土的弹性模量,数值大小与混凝土强度等级有关,具体可以查混凝土结构设计规范相关条文。I值为构件截面惯性矩,L为构件计算长度,则EI/L则为构件线刚度。这也是结构力学中弯矩分配主要依据。看来在学校学的结构力学基础很不好噢!
回复
6楼
多看看书。课本上介绍很清楚的啊!把课本上的公式好好看一下!
回复
7楼
明白了,那么是不是相应存在面刚度呢?
回复
8楼
谢谢了 我也不懂 现在明白了 :lol
回复
9楼
这我知道,不过我不知道的是别的.可惜没有.再看看吧.:(
回复