关于三相四线电表的接线疑问
qq_1457786425416
2016年03月12日 20:42:32
只看楼主

请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、

请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?

怎么计量?



在线求教、
免费打赏
cmb178
2016年03月13日 05:10:37
3楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-3-13 05:38 编辑

可以加装电流互感器,线路要改接
三相电表接线图

  三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。

  三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法;

  三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:  

三相四线电表接线图
  下图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。

  

三相四线电表接线图
  下图(右)为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载, 低压 380v 系统一次侧火线直接穿过电流互感器的中间孔,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。
为保证安全, 电流互感器二次侧末端K2必须接地!
回复
风平浪静02
2016年03月13日 07:04:35
4楼
原来电表多少大?2.5(10)A以上不行。与供电企业结算用表不行。
回复
beida_energy
2016年03月13日 09:04:50
5楼
把原表的电压线圈和电流线圈的撘步拆开,就可以接入电流互感器。
参照板凳的图。
回复
c168_com
2016年03月13日 10:44:28
6楼
要看你原来的表是多大的,因为互感器二次侧都是5A的,估计是不行,你直接的三相表电流肯定小不了
回复
congbohao5
2016年03月13日 15:55:20
7楼

楼主辛苦啦,谢谢分享
回复
qq_1414303190415
2016年03月14日 09:57:00
8楼
电表如果是2.5-10可以用、互感器配用0.5S级5/150的参照楼上接线图就可以了。
回复
fitman
2016年03月14日 11:00:53
9楼
一般三相电表上都有直接和接互感器的接线图,按图施工就可以了。
回复
xiaokangzhuang
2016年03月18日 10:17:45
10楼

学习了,感谢分享!
回复
niziqian007
2016年03月18日 10:33:00
11楼
tq02vf4 发表于 2016-3-12 21:06 德州仪器里面有电路图脉冲发射,学校弱电都是这么做的有个中国春晚小品里面有一句台词:老年性痴呆呀!看到狮子就勾起我的记忆。
回复
大同00
2016年03月20日 11:37:03
12楼
不妥,最好换表。
回复

相关推荐