如图所示,地处中原平原6度设防区域,建造一栋高度为四层的民房,三层和四层户型一样,由于是在农村,所以客厅设计的比较大,6.9米*6米,如图所示。客厅中间那根6米长、600mm高的大梁如何才能最大限度降低对层高影响。(此大梁上部无墙)我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。总体是底框结构,主体总共四层。一二层框架,三四层砖混。一、直接取消掉大梁,将客厅板增厚至150mm,双层双向,底筋12@150,面筋10@200,途中圈内部位设置暗梁,底部设2根直径22钢筋。
我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。
总体是底框结构,主体总共四层。一二层框架,三四层砖混。
一、直接取消掉大梁,将客厅板增厚至150mm,双层双向,底筋12@150,面筋10@200,途中圈内部位设置暗梁,底部设2根直径22钢筋。
二、把那根大梁连同周围一圈圈梁上翻200mm,但是这样一来部分截面尺寸突变过大,钢筋如何连接?
各位能否提适当建议或意见,O(∩_∩)O谢谢!