请教:据上级变电所较远的变压器前加隔离开关的问题
zls012369
zls012369 Lv.7
2016年03月11日 10:21:02
只看楼主

看规范说,变压器与高压柜不在一个变电所内,宜在变压器一次侧装设高压开关。虽不是强条,负责人说加上更好。现在由于各种原因,把这个忘了,能不能在变压器柜中加个隔离开关,若能,柜子尺寸得加多大?还有就是现在高压柜的五防功能能防止变压器在检修的时候,误操作合闸么?

看规范说,变压器与高压柜不在一个变电所内,宜在变压器一次侧装设高压开关。虽不是强条,负责人说加上更好。
现在由于各种原因,把这个忘了,能不能在变压器柜中加个隔离开关,若能,柜子尺寸得加多大?
还有就是现在高压柜的五防功能能防止变压器在检修的时候,误操作合闸么?
免费打赏
lingxuct
2016年03月11日 11:09:44
2楼
油式变压器有独立的变压器室,可以在变压器室装负荷开关。

干式变压器的壳体内没有装隔离开关的位置,加大壳体增加安全距离的方法也不太好做,简单方法是变压器旁边加一台高压隔离柜。

“高压柜的五防功能能防止变压器在检修的时候,误操作合闸么?”可以的,把干式箱变门上的联锁开关,用控制电缆接到高压柜的“接地刀闸拉开联锁----机械档板”上,在变压器门没关上时,高压柜无法拉开接地刀闸。

米斯特葱:版主大人您好,请教一下,变压器前的隔离柜需要几台?好多人说是两台,一台高压下进线提升,一台下出线至干式变压器。但我认为一台就能解决。请问哪种做法是对的?

回复
zls012369
2016年03月11日 15:09:15
4楼
ccc___ 发表于 2016-3-11 11:09 油式变压器有独立的变压器室,可以在变压器室装负荷开关。干式变压器的壳体内没有装隔离开关的位置,加 …谢谢,解答很详细。不想加柜子的原因是初设没有,涉及到资金问题,而且位置也比较紧张
回复
lingxuct
2016年03月11日 15:16:36
5楼
zls012369 发表于 2016-3-11 15:09 谢谢,解答很详细。不想加柜子的原因是初设没有,涉及到资金问题,而且位置也比较紧张没位置装隔离开关,也就不装了,安全问题由调度规程和操作规程来控制了。
回复
xinye10
2016年03月11日 21:52:02
6楼
tq02vf4 发表于 2016-3-11 12:05 参考大鼻山的论文吧经济实用,毕竟老板的钱不好捞打问一句,具体是那一篇?
回复
hzhsj
2016年03月12日 17:49:53
8楼
因为“变压器与高压柜不在一个变电所内”,也即对变压器进行维护、保养或检修时,是看不到高压柜的通电或断电状态的。为确保安全起见,故“宜在变压器室的墙上装设高压开关”。如果“在变压器柜中加个隔离开关”(也即不可直见了),就失去了该规定的意义。
回复