虚梁是什么?卫生间降板50mm加虚梁改活载可以么?
qq_1444135161081
2016年03月09日 22:43:24
只看楼主

卫生间和办公室活荷载不同 要分开填,老师说卫生间墙下不设梁的话,设个虚梁就能改荷载。 我用主梁布置菜单 布置了100*100的梁 这就算布置虚梁了? ps:卫生间降板50mm 我理解虚梁就和梁区别就是配筋的时候没有它 但它能把荷载传给主梁对么?

卫生间和办公室活荷载不同 要分开填,老师说卫生间墙下不设梁的话,设个虚梁就能改荷载。 我用主梁布置菜单 布置了100*100的梁 这就算布置虚梁了? ps:卫生间降板50mm 我理解虚梁就和梁区别就是配筋的时候没有它 但它能把荷载传给主梁对么?

QQ截图20160309211757.png


QQ图片20160309223659.png


QQ图片20160309224118.png

免费打赏
co1455503487764
2016年03月10日 08:27:29
2楼
虚梁也是梁同样有配筋,PKPM房间单元的划分是按主梁进行划分的,既然按主梁设置了就是划分了两个房间,而楼面导荷是以房间为单元进行的,所以就能分别设置不同荷载了
回复
我喜欢结构
2016年03月10日 16:34:14
3楼
这种情况用YJK来模拟很方便。加虚梁对导荷载有影响。可能和实际不符。你也可以输等效活荷载