求助这样的地基该怎么处理?
sun200215
sun200215 Lv.7
2016年03月09日 18:57:34
来自于岩土工程
只看楼主

本帖最后由 sun200215 于 2016-3-9 19:09 编辑 图是地质剖面,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填实。关键问题是筏板底的持力层,一半落在了残积土上(承载力380kPa,压缩模量是18mPa),一半落在了泥灰岩上(承载力450kPa,压缩模量是38mPa),这种情况该怎么处理啊?建筑物是一个26层的普通剪力墙住宅,甲方明确要求不打桩,我们总工说在基底铺设800厚的级配砂石就行了,请问这样处理可以吗?

本帖最后由 sun200215 于 2016-3-9 19:09 编辑

图是地质剖面,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填实。关键问题是筏板底的持力层,一半落在了残积土上(承载力380kPa,压缩模量是18mPa),一半落在了泥灰岩上(承载力450kPa,压缩模量是38mPa),这种情况该怎么处理啊? 建筑物是一个26层的普通剪力墙住宅,甲方明确要求不打桩,我们总工说在基底铺设800厚的级配砂石就行了,请问这样处理可以吗?

111.jpg

免费打赏
x1xqq
2016年03月15日 16:15:32
2楼
难道网上的和尚经念的好?总工发话了,你不信,你信谁?
回复
静谧2005
2016年07月23日 12:27:39
3楼
经褥垫层处理后应验算两侧的不均匀沉降。
回复
zzh0804
2016年07月26日 09:08:56
4楼
经褥垫层处理后应验算两侧的不均匀沉降
回复
hahacyz
2016年10月12日 10:21:11
5楼
经褥垫层处理后应验算两侧的不均匀沉降
回复
tjshilide
2016年10月14日 18:05:42
6楼
380与450相差不多了!泥灰岩凿去300~500,回填粗砂。算沉降是骗人的。估计你的沉降就10~20毫米!
回复
jujiatong
2016年11月24日 17:29:07
7楼
请专家回答,我也想弄明白
回复
l-mingyun2914874
2016年12月23日 11:53:38
8楼
可以采用沉降缝
回复
andygi
2016年12月26日 09:59:05
9楼
信总工,得永生,呵呵
回复
blessing
2017年01月13日 13:35:50
10楼
说的还是有道理的,本身相差不大。或者人为的将左侧基础减弱,右侧加强。
回复
小毛驴哇
2017年01月17日 08:54:22
11楼
地基处理大学问啊,刚开始学习!