最近我在计算低压循环桶的体积的时候遇到了一个问题,公式中涉及到冷却设备的体积,和回气管的体积,冷却设备的体积我们领导说是按冷库最大一间的冷风机的体积算,可是我这是16间容积一样的库,我按照任意一间可以么?
最近我在计算低压循环桶的体积的时候遇到了一个问题,公式中涉及到冷却设备的体积,和回气管的体积,冷却设备的体积我们领导说是按冷库最大一间的冷风机的体积算,可是我这是16间容积一样的库,我按照任意一间可以么?
2楼
低压循环桶体积的计算中,所谓冷却设备的体积是指蒸发管的容积和输液管的容积,并不是冷库库房的体积。
低压循环桶的几种计算方法和公式:
(1)如果库房的氨液在氨泵停用时,不会自动回入循环桶,而且负荷比较稳定时,其容积可按下图公式1计算(不同的情况分别套用图中不同的公式):
回复
3楼
谢谢荣昌老师的回答,不过这个蒸发管的容积是选用冷库最大间中风机盘管的容积还是任意一间中的都行?还有,荣昌老师,在计算氨泵流量的时候我用的是下面的公式,其中氨泵所供同一蒸发温度的氨液蒸发量我该怎么取值,是压缩机排量乘以蒸发温度下的氨气的密度么?
回复
4楼
紫月依依yan 发表于 2016-3-8 10:21 谢谢荣昌老师的回答,不过这个蒸发管的容积是选用冷库最大间中风机盘管的容积还是任意一间中的都行?还有, …低压循环桶的容积应该按系统所用循环桶的蒸发器(管)容积计算,如果是数台蒸发管合用一个循环桶,应该将数台蒸发管累计起来计算。选用氨泵的能力,可以直接估算,一般按通过循环桶氨液量的5~6倍考虑。不同的蒸发温度,一般可按每10000大卡/时的耗冷量分别取氨泵的输液能力。蒸发温度-15度以上时,取0.25立方米/时;蒸发温度-20度时,取0.265立方米/时;蒸发温度-28度以下时,取0.285立方米/时。
回复
5楼
本帖最后由 beiguobaixue 于 2016-3-9 08:59 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-3-8 11:17 低压循环桶的容积应该按系统所用循环桶的蒸发器(管)容积计算,如果是数台蒸发管合用一个循环桶,应该将 …实际上是与管道系统设计有关系的,主要是计算停泵时能够返回循环桶的制冷机的体积。——原则:停泵后液位不超高,启动泵时保证泵的正常运行。不一定完全拘于公式,把握好原则即可。
回复
6楼
讨论的不错,都是珍贵的经验,学习了!
回复
7楼
不可以。应该将16个冷间的冷风机的盘管容积累计一起再加上回气管容积核算循环桶。
回复
8楼
路过学习:handshake
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-8 11:17 低压循环桶的容积应该按系统所用循环桶的蒸发器(管)容积计算,如果是数台蒸发管合用一个循环桶,应该将 …01冷库设计规范很有公式,而且很明确,首先要区分末端供回液方式,不同的供回液方向对蒸发器容积的计算有不同要求。另外一个就是管路,这里在没有设计之前也只能估算。还要校核桶内流速。
回复
10楼
请教荣昌老师:氨用何氟用低压循环桶计算上有区别吗?
回复
11楼
筒体直径(容积)首先要满足桶内流速的要求(立式或者卧式0.5~0.8米/s),再根据总负荷5分钟的供液量选取有效储液量。
回复