屋顶卫生间变频排风风机如何实现变频
zgcwolf
zgcwolf Lv.5
2016年03月07日 17:31:19
只看楼主

一公寓式,20层左右,卫生间排风利用竖井,在卫生间设排风扇,屋顶设变频排风风机,我想问问变频风机是如何实现变频的?


一公寓式,20层左右,卫生间排风利用竖井,在卫生间设排风扇,屋顶设变频排风风机,我想问问变频风机是如何实现变频的?
免费打赏
事儿就这样成了
2016年03月09日 20:18:35
12楼
通过测试风道压强值启动,跟扶梯性质差不多,人少慢,人多快,有传感器控制。
回复
勇者无疆
2016年03月10日 08:12:34
13楼
zgcwolf 发表于 2016-3-9 11:28 不需要的,卫生间安装普通的排风扇通过开关控制开启,屋顶变频风机不在每层做开关。我在网上查到过好像是 …这个想法很先进,通过测定竖井里的风压,链接变频,变频调速。想法很好。也很容易实现
回复
zgcwolf
2016年03月10日 08:36:09
14楼
勇者无疆 发表于 2016-3-10 08:12 这个想法很先进,通过测定竖井里的风压,链接变频,变频调速。想法很好。也很容易实现就是不知道实际施工的时候是什么形式的。
回复
勇者无疆
2016年03月28日 09:07:21
15楼
这个做自控的应该都能解决,你可以咨询一下专业自控人员
回复
sjashj
2016年03月30日 15:47:41
16楼
这是一个很简单的控制,在风道内安装一个微压差变送器,信号接到变频器的AI点上,就可以了
回复
xuexi999123
2016年03月30日 17:11:08
17楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
yiren151501
2017年08月23日 13:29:29
18楼
sjashj 发表于 2016-3-30 15:47 这是一个很简单的控制,在风道内安装一个微压差变送器,信号接到变频器的AI点上,就可以了排风系统都是定风量,风压基本不变,传感器测不出来