建材城的室外消火栓流量应该怎么确定
沸腾铁流
2016年03月07日 11:04:39
只看楼主

如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据望各路高手指点

如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定
一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据
望各路高手指点
免费打赏
lichangan1000
2016年03月07日 11:20:24
2楼
按商业如何?
回复
沸腾铁流
2016年03月07日 11:52:40
3楼
一般商业有大量油漆,木材等易燃容易爆,的东西大量堆积吗
回复
lichangan1000
2016年03月07日 13:23:08
4楼
按工业厂房?按仓库?都不合理。
回复
沸腾铁流
2016年03月07日 15:04:38
5楼
所以纠结啊
回复
lichangan1000
2016年03月07日 15:24:51
6楼
不用纠结。没有人规定,卖建材类不是商业。
回复
强強
2016年03月07日 17:37:47
7楼
我觉得按民用(公共建筑)即水消规3.3.2选用即可,建材城应按商业确定,一般建材门市都只放样品,仓储肯定是有专门的仓库建筑。
回复
安穆明weibo
2016年03月08日 10:01:08
8楼
你这应该按照仓库来吧~~~~~而且易燃物那么多
回复
fh16
2016年03月08日 10:43:46
9楼
我认为应按商业,商业的类别中有建材市场,按仓库有点牵强
回复
安穆明weibo
2016年03月08日 11:21:42
10楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-8 10:01 你这应该按照仓库来吧~~~~~而且易燃物那么多我认为堆垛占的比例也比较大吧,相对可燃物多。
回复
liuchao7221
2016年03月08日 15:03:51
11楼
简单的很,两种都算一算,哪个算的大就用哪个

别忘了规范中这么一句:我们国家规范定的消防水量偏小,在有条件的情况下可适当放大
回复

相关推荐