防火门装好后,门框凸出地面,能通过验收吗
smallheader
2016年03月06日 19:42:31
来自于建筑施工
只看楼主

如图,防火门的地上有个小门槛,这样行吗?如何避免这种情况?

如图,防火门的地上有个小门槛,这样行吗?如何避免这种情况?
IMG_20160306_133743.jpg

IMG_20160306_133743.jpg

免费打赏
枫叶2015
2016年07月22日 14:15:36
12楼
同意楼上的同仁人说法,常规室内门是不带下槛的,室外门偶尔会出现。
回复
yygzxth2006
2016年07月22日 14:47:34
13楼
影响疏散,不行的,这当时是咋装的,我倒是很好奇,安装时没人看到吗:lol,建议要么去掉,要么剔凿掉地板砖,埋下面
回复
co1427781650939
2016年07月25日 15:51:07
14楼
抓紧时间去了
回复
gaolong19880412
2016年09月12日 08:57:41
15楼
谢谢分享!
回复
co1472261868383
2016年09月12日 17:30:20
16楼
赶紧去掉吧,试想想谁愿意疏散的时候被这个绊一脚的
回复
东非
2016年09月12日 18:15:27
17楼
学习了。。。
回复
co1472537150819
2016年09月14日 14:01:06
18楼
肯定不行,影响疏散
需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技),我发一些案例给你
回复
lftsgy
2016年09月14日 14:16:03
19楼
就此图的话,去掉底框,门和地面应该缝隙过大了,消防验收通不过。应该是现场人员不是很懂,画蛇添足。消防验收后拆除
回复
筑善筑美
2016年09月14日 16:09:41
20楼
123木头 发表于 2016-7-21 23:24 防火门的是三框的,底框都是禁用的,防止人员在疏散的时候摔倒导致踩踏事故。现在大部分防火门是三框的,也有四框的,你说的不是很严谨,现场以设计图纸和不分材料的防火门验收标准为准就好了。
回复
筑善筑美
2016年09月14日 16:18:24
21楼
123木头 发表于 2016-7-21 23:24 防火门的是三框的,底框都是禁用的,防止人员在疏散的时候摔倒导致踩踏事故。立框、临时固定:将防火门的门框放入洞口,注意门的开启方向,门框一般安装在墙厚的中心线上。用木楔临时固定,并按水平及中心控制线检查,调整门框的标高和垂直度。当门框为无底槛框时,门框两侧的立框下脚必须埋人地面面层内,埋入深度不小于20mm。户门有底框时,门底框底面与室内地面一平。