条形基础弯矩过大,导致偏心距过大,地基承载力验算不过,有什么办法抵消弯矩,手算不会算,请指教啊
条形基础弯矩过大,导致偏心距过大,地基承载力验算不过,有什么办法抵消弯矩,手算不会算,请指教啊
2楼
基础也做成偏心就行
回复
3楼
那个方向弯矩大就增大那方向的基础长度。
回复
4楼
加大基础是最直接的方法。不会手算也能完成。
回复
5楼
加的太大就不合理了
回复
6楼
做偏心基础,会另一边加配重。
回复
7楼
确定这个弯矩值没有错?
回复
8楼
搞错至少一个数量级了吧,这个轴力和弯矩,偏心矩得多大。
回复
9楼
如果是一般民用建筑的墙下条基。
99%的可能,弯矩你看错了,这么大的弯矩应该是另外一个方向的吧。
300KN.m的标准弯矩,转换成设计值,靠墙平面外承担,也是承受不了的。
另外这么简单的手算都不会,你还不赶紧去看书。
回复
10楼
你这数据有问题吧
回复
11楼
没有看到图啊
回复