低压供电明备用和暗备用动力中心
beveley
beveley Lv.2
2016年03月03日 16:20:28
只看楼主

在一个电厂中,主厂房380V低压电动机采用明备用动力中心和MCC供电,也可采取暗备用动力中心和MCC供电,请问怎么判断明备用和暗备用,有什么区别?

在一个电厂中,主厂房380V低压电动机采用明备用动力中心和MCC供电,也可采取暗备用动力中心和MCC供电,请问怎么判断明备用和暗备用,有什么区别?
免费打赏
我的个天
2016年03月03日 16:58:52
2楼
我百度来的,贴出来勾引高手:lol
系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。