照明配电时单相隔离开关选1P还是2P
nongdaliu1
nongdaliu1 Lv.3
2016年03月03日 13:51:17
只看楼主

如题:照明配电时单相隔离开关选1P还是2P

如题:照明配电时单相隔离开关选1P还是2P
免费打赏
大同00
2016年03月03日 16:27:43
2楼
三相尽量不要断N,单相断N不存在任何问题。应采用2P隔离。
回复
小刚06
2016年03月04日 10:02:18
3楼
应该是选择1p!!!
回复
大同00
2016年03月04日 15:49:44
4楼
2P可确保安全,单相断N无任何问题。
回复
aylfy030521
2016年03月14日 09:52:00
5楼
三相尽量不要断N,单相断N不存在任何问题。应采用2P隔离。
回复
fitman
2016年03月14日 11:03:37
6楼
对于单相电路,如果设置开关的目的是有隔离检修要求的,则必须是能同时分断相线和中性线的。
回复
buzhedie
2016年03月15日 19:50:55
7楼
为什么要用隔离开关 建议使用1P断路器
回复
jiqing50200
2016年03月25日 08:29:09
8楼
实际运用中照明采用1P,插座采用2P,2P必须采用PE线否则没用
回复
xiamuzhixin
2016年03月25日 08:53:12
9楼
2p好些,防止N线传导电压。
回复

相关推荐