建筑专业设计的来看看这个
小小兵
小小兵 Lv.7
2016年03月03日 11:10:07
来自于建筑规范
只看楼主

看到建筑专业画的设备工程楼的图纸,如消防水泵房、柴油发电机房之类的房间。外门均做甲级防火门,而建筑外窗如C1515、C3027之类的均为普通的推拉窗,感觉很莫名其妙。你既然门做甲级防火门,自然是为了满足防火要求,而同一面外墙却开的是可推拉的外窗,毫无道理。难道是规范特有的吗???做过的朋友解释一下吧

2016年03月04日 09:43:34
2楼
难道要沉下去了吗?
回复
放水发电
2016年03月06日 11:15:04
3楼
资料不错,谢谢分享
回复
bbff01011128
2016年03月07日 15:17:30
4楼
消防水泵房需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需进入房间进行操作的人员不会受到火灾的威胁。现行规范对泵房的门窗设计没有明确的规定,外窗不放火危险性应该不大。
回复
tzhx5
2016年03月10日 13:50:36
5楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开