求助:K80和K115混合的喷淋系统,末端试水选择80还是115?
behappy1314
2016年03月03日 09:38:59
只看楼主

求助:K80和K115混合的喷淋系统,最不利喷头分别为K80和K115的时候选什么型号末端试水

求助:K80和K115混合的喷淋系统,最不利喷头分别为K80和K115的时候选什么型号末端试水
zhanghaijun760209
2016年03月03日 10:14:14
2楼
自动喷水灭火系统设计规范第6.5.2条有规定,按K=80选型
回复
behappy1314
2016年03月03日 10:19:29
3楼
zhanghaijun760209 发表于 2016-3-3 10:14 自动喷水灭火系统设计规范第6.5.2条有规定,按K=80选型学习了,谢谢6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。
回复
qq_1434414053942
2016年03月03日 10:57:26
4楼
《自动喷水灭火系统设计规范》条文说明6.5.2 由强制性条文改为非强制性条文。规定了末端试水装置的组成、试水接头出水口的流量系数,以及其出水的排放方式(见图9)。为了使末端试水装置能够模拟实际情况。进行开放1只喷头启动系统等试验,其试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。所以,本条对末端试水装置的出水,提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。

回复
gothicist
2016年03月03日 11:56:33
5楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开