断路器的问题
gorben
gorben Lv.4
2007年11月02日 11:05:24
来自于断路器
只看楼主

请问一下,为什么断路器都要求带隔离功能,断路器不就有开断电路的作用吗?

请问一下,为什么断路器都要求带隔离功能,断路器不就有开断电路的作用吗?
lingxuct
2007年11月02日 12:36:51
2楼
断路器进线侧故障怎么处理?
回复
lxt9607
2007年11月02日 14:21:50
3楼


能说详细一点吗/
回复
qiqi19801209
2007年11月02日 14:58:59
4楼


好象是来源于最早的“电气维护/检修时隔离器需要有明显断点“这个概念吧;

我觉得断路器带隔离功能主要是指断路器的触头分开后面板有明确的机械指示;

不知道理解的对不对,请高手指正
回复
xjw2006
2007年11月04日 14:24:41
5楼

为保证安全,隔离开关要求有明显的断开点,就是肉眼能看到的断开点,断路器断开后,肉眼不能看到它的触点是不是已经分开,所以不能作为隔离开关。
回复
hellohello11
2007年11月04日 16:05:50
6楼
这是个最简单的问题了。断路器的接点是断还是合是看不到的,虽然有机械指示,但不能作为有电和无电的标准(安全

起见),所以在断路器两侧配隔离开关,能够形成明显的断开点,使检修工作的安全得到保证。