边墙型喷头的安装高度最高只能3m吗?
june912
Lv.7
2016年03月01日 09:20:32
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
安装图集上最高高度是离地3.0m,如果层高是4.6m,还能安装边墙型喷头吗?
安装图集上最高高度是离地3.0m,如果层高是4.6m,还能安装边墙型喷头吗?
lichangan1000
2016年03月03日 11:05:34
2楼
一般而言,3m能满足要求。有吊顶房间超3m的不多。如果确实超3m,你可以延长曲线,高度按曲线中的等距0.6向下延伸。
回复
gothicist
2016年03月03日 11:56:08
3楼
学习了,谢谢!