各位大神,外网只有一条供水一条回水,但是楼里是两种采暖形式,水温怎么调节?可以在分集水器前面加什么东西吗?还是怎么办?急急急
各位大神,外网只有一条供水一条回水,但是楼里是两种采暖形式,水温怎么调节?可以在分集水器前面加什么东西吗?还是怎么办?急急急
2楼
加混水器吧 图集有,要不进两趟管路(高 低温)
回复
3楼
boerteyang 发表于 2016-2-29 17:42 加混水器吧 图集有,要不进两趟管路(高 低温)现在只有外网一趟管路,那就只能加混水器了吧,那请教一下,混水器是在入户井里放吗?
回复
4楼
地暖区域家装减温阀。或者调节地暖区域的阀门,减小流量
回复
5楼
调水温的话要加混水阀;如果只是为了控制室内温度,且管材适用进水温度,那么用阀门(调节阀、恒温阀等)调流量即可。不知说的对不对:loveliness:
回复
6楼
学习一下,谢谢楼主。
回复
7楼
请问楼主 外网的供水温度为多少? 供水温度若低于60度 此方案完全可行 只需折算散热器的散热量 若高于60度 方案建议全部采用散热器 不建议加混水器
回复
8楼
建议楼主咨询一下,供热系统流量温度是根据地暖还是散热器系统设定的,因为这两种供热方式流量和温度差距很大,先了解清楚才能决定。
回复
9楼
加混水器
回复
10楼
只要水温适合地暖,就按现有水温计算暖气片数量、地暖管长度就行,不必考虑太多。如果水温过高,可采用换热等措施。
回复
11楼