融断器式隔离开关隔离开关可以下进线吗
张旭斌
张旭斌 Lv.2
2016年02月27日 11:18:56
只看楼主

做补偿配电箱,客户需要壳体下进线,总开关用融断器式隔离开关隔离开关,如果进线经上方接线,线粗不好接,能否在融断器式隔离开关下方接线呢,该开关断开时上下方都有明显断开点,熔断器独立。求解

做补偿配电箱,客户需要壳体下进线,总开关用融断器式隔离开关隔离开关,如果进线经上方接线,线粗不好接,能否在融断器式隔离开关下方接线呢,该开关断开时上下方都有明显断开点,熔断器独立。求解
hanzhg54
2016年02月27日 12:26:00
2楼
关键是这样做能否保证更换熔断器时不带电,如果可以就没有问题。
回复
张旭斌
2016年02月27日 13:59:10
3楼
hanzhg54 发表于 2016-2-27 12:26 关键是这样做能否保证更换熔断器时不带电,如果可以就没有问题。更换时熔断器不带电,不过熔断器距离下方的端子比距离上方的端子稍微小了点
回复
lingxuct
2016年02月27日 14:30:28
4楼
具体情况需要具体处理,只是“线粗不好接”的理由不够充分,线粗弯不过来时,可把刀熔调低一点(上面空间调大一点)。

一般安装时,开关的上方为电源侧,下方为负荷侧。违反这个常规,需要充分的理由,并且能做到不让人误解造成触电的危险!
回复
q123321aaa
2016年02月27日 23:20:50
5楼
哈哈 楼主 准备下进线 上出线吗? 要害死 人的
回复
li_lan
2016年02月28日 14:54:40
6楼
hanzhg54 发表于 2016-2-27 12:26 关键是这样做能否保证更换熔断器时不带电,如果可以就没有问题。好资料,好好学!
回复
张旭斌
2016年02月29日 13:10:02
7楼
ccc___ 发表于 2016-2-27 14:30 具体情况需要具体处理,只是“线粗不好接”的理由不够充分,线粗弯不过来时,可把刀熔调低一点(上面空间调 …谢谢,我知道了
回复
昌国医院
2016年03月01日 10:34:15
8楼
一般都是上进线下出线,如果楼主这么做,会产生很多麻烦,易造成安全事故,慎重为好!!!!!
回复
一指慢
2016年03月01日 10:49:58
9楼
还是想法按常规方式进线吧。以免造成不必要的麻烦和意外。
回复
li_lan
2016年03月13日 20:48:43
10楼
ccc___ 发表于 2016-2-27 14:30 具体情况需要具体处理,只是“线粗不好接”的理由不够充分,线粗弯不过来时,可把刀熔调低一点(上面空间调 …好资料,好好学!
回复
qianbi_liu
2016年03月14日 12:05:17
11楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开