装配式高层剪力墙住宅楼施工实拍分享
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2016年02月26日 12:03:07
只看楼主

本帖最后由 lgdong2011 于 2016-2-26 12:07 编辑 项目简介:高层住宅楼、剪力墙结构、装配式个人感受:减少现场施工人员数量、速度较快、湿作业较少、模板使用大幅度节省、户内可不二次抹灰、省去构造柱圈梁等二次结构施工、降低环境污染;也有缺点待改善:施工管理较为复杂(积累经验后可改善);构件运输较远(产业化成熟后可改善);安装后隔墙与剪力墙缝需二次砂浆弥补;成品隔墙较加气块较重等等。

本帖最后由 lgdong2011 于 2016-2-26 12:07 编辑

项目简介:高层住宅楼、剪力墙结构、装配式
个人感受:减少现场施工人员数量、速度较快、湿作业较少、模板使用大幅度节省、户内可不二次抹灰、省去构造柱圈梁等二次结构施工、降低环境污染;也有缺点待改善:施工管理较为复杂(积累经验后可改善);构件运输较远(产业化成熟后可改善);安装后隔墙与剪力墙缝需二次砂浆弥补;成品隔墙较加气块较重等等。




IMG_20160225_152525.jpg


吊装至堆放区.jpg


吊装中.jpg


堆放区3.jpg


堆货区.jpg


堆货区2.jpg


隔墙.jpg


隔墙与剪力墙.jpg


后浇管井.jpg


空调板.jpg


立面造型.jpg


连梁.jpg


梁.jpg


楼梯1.jpg


楼梯2.jpg


楼梯3.jpg


楼梯4.jpg


楼梯5.jpg


模板系统.jpg


墙体支撑系统.jpg


墙支撑系统.jpg


陶粒混凝土隔墙.jpg


填充墙.jpg


外立面.jpg


外墙.jpg


需两部塔吊.jpg


样板.jpg


样板2.jpg


样板3.jpg


样板区钢筋刷防锈漆.jpg


主塔吊.jpg


专用车辆.jpg


专用车辆2.jpg


专用车辆内部.jpg

免费打赏
yy1122aa
2016年03月18日 08:42:41
22楼
看起来很赞的.
回复
yy1122aa
2016年03月18日 08:50:45
23楼
看起来很赞的.
回复
yy1122aa
2016年03月18日 08:53:32
26楼
看起来很赞的.
回复
聪聪鼠85015
2016年03月18日 09:06:41
27楼
这种结构型式式这么完成的,基础及边缘构件是现场浇筑的,楼板是在工厂先做好,比如150的板厚,先在工厂加工60~80,到现场再浇其余部分,板当叠合构件计算。梁也是如此。剪力墙除边缘构件外,墙身在工厂预制。到现场拼装。外墙在剪力墙最外侧,因此,每个楼层位置,梁要挑个耳朵。施工过程:基坑开挖,铺设垫层,剪力墙边缘构件绑扎,墙身到场并与边缘构件连接现浇,架设梁与楼板,并浇筑剩余梁、楼板砼,每层如此。
这种结构主要在于各节点的交接处理及叠合构件的计算。施工起来是很快,但要求工人素质和很专业的结构负责人在现场指导,稍不留神就会出错。这种结构型式的钢筋含量并不省,主要省在土建成本及人工费上。预制梁截面不小,没有现浇的好。这种型式绝对是一种大趋势,现在大家都比较抵触,尤其是设计人员。这种型式国家是大力提倡的,现处于摸索阶段,不出5年就会挂起建筑业的惊涛骇浪。
回复
2521816
2016年03月18日 10:11:09
28楼
将来发展的方向
回复
结构小小
2016年03月18日 10:47:57
29楼
建筑行业的趋势,受教了!
回复
xingejie
2016年03月18日 13:15:25
30楼
jinying198 发表于 2016-3-4 15:17 震一次就知道是不是像专家说的那么多好处了求地震的节奏吗 哈
回复
走的有点慢的人
2016年03月18日 14:15:52
31楼
挺好的,谢谢分享
回复
fuyuan1989
2016年03月18日 15:34:38
32楼
jinying198 发表于 2016-3-4 15:17 震一次就知道是不是像专家说的那么多好处了从立面上看,外墙板上只有水平现浇层,怎么没有竖向现浇层或垂直拼缝,怎么做到的?
回复
线轴
2016年03月19日 08:41:51
33楼
裸露钢筋的锈蚀怎么解决?