请教一下关于过流及速断保护定值的问题
zls012369
zls012369 Lv.7
2016年02月25日 21:51:52
只看楼主

厂区新建一个6kV变电所,含三台变压器(1000kVA、800kVA、500kVA)出线回路,两台电动机(200kW、250kW)出线回路,6kV电源引自厂区原有的35kV变电所,距离150米左右。现在需要向35kV变电站提供保护定值,速断保护及过流保护动作电流,这个该怎么计算?请教

厂区新建一个6kV变电所,含三台变压器(1000kVA、800kVA、500kVA)出线回路,两台电动机(200kW、250kW)出线回路,6kV电源引自厂区原有的35kV变电所,距离150米左右。
现在需要向35kV变电站提供保护定值,速断保护及过流保护动作电流,这个该怎么计算?请教
免费打赏
lingxuct
2016年02月26日 08:41:16
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-26 08:43 编辑

首先要取得这个变电所 “所接电源处母线上的阻抗数据”和系统电容电流(或规定的零序保护定值),再根据“电源阻抗计算进线的过流保护定值”,这个定值是在这个变电所6KV母线的阻抗基础上计算的。

6KV母线阻抗(有名值)=电源阻抗+电源线路阻抗 短路电流=标称电压/母线阻抗

建议查看《工业与民用配电设计手册(第三版)》P294~P561
回复
zls012369
2016年02月26日 14:43:41
3楼
ccc___ 发表于 2016-2-26 08:41 首先要取得这个变电所 “所接电源处母线上的阻抗数据”和系统电容电流(或规定的零序保护定值),再根据“ …手册上的内容太多,时间有点紧,没时间细看。有没有通俗点的算法?这个意思是不是得知道35kV电源侧的短路阻抗,难道和6kV变电所的总负荷无关吗?
回复
lingxuct
2016年02月26日 16:11:50
4楼
zls012369 发表于 2016-2-26 14:43 手册上的内容太多,时间有点紧,没时间细看。有没有通俗点的算法?这个意思是不是得知道35kV电源侧的短 …线路保护和变压器保护中,有个“过负荷电流”与负荷有关。
回复
zls012369
2016年02月29日 11:40:48
5楼
ccc___ 发表于 2016-2-26 16:11 线路保护和变压器保护中,有个“过负荷电流”与负荷有关。过负荷电流可不可以直接用计算负荷算?比如计算负荷/1.732/6?补偿后功率因数接近1了
回复
electricity
2016年04月12日 09:19:10
6楼
楼主,这个问题可不是什么速算能解决的。算出来一堆东西呢,怎么速算啊
回复