关于建筑设计防火规范2014版的疑问
halready
halready Lv.5
2016年02月25日 21:21:06
来自于建筑规范
只看楼主

向各位请教一个问题:2014版的建筑设计防火规范,取消了2006版建筑设计防火规范中的3.2.4条:3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:   1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;  2 丁、戊类厂房(仓库)。是否意味着新版本的规范严格了,按照14版的规定,二级耐火等级建筑的钢梁、钢柱均需要进行防火处理(如喷涂防火涂料),以满足二级耐火等级的耐火极限的要求了啊?

向各位请教一个问题:

2014版的建筑设计防火规范,取消了2006版建筑设计防火规范中的3.2.4条:

3.2.4 下列二级耐火等级建筑 的梁、柱可采用无防火保护的金属 结构 ,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
  1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
  2 丁、戊类厂房(仓库)。

是否意味着新版本的规范严格了,按照14版的规定,二级耐火等级建筑的钢梁、钢柱均需要进行防火处理(如喷涂防火涂料),以满足二级耐火等级的耐火极限的要求了啊?


免费打赏
真仙
2016年02月26日 14:37:53
2楼
说得不错。看看新规范的条文说明就清楚了
回复
蓝天飞翔
2016年02月26日 18:27:45
3楼
同意楼上说法。
回复
wxf20072008
2016年02月26日 18:40:42
5楼
新规范确实是比旧的严格多了
回复
halready
2016年02月28日 10:04:34
6楼
谢谢各位,这两天出差中,正在研读新版防火规范。
回复
放水发电
2016年02月28日 11:00:53
7楼
路过看看,学习一下
回复
halready
2016年02月28日 21:32:04
8楼
个人觉得,删除06版本防火规范中的3.2.4条,对一些火灾危险性很低的单层轻型钢结构厂房有点过于严格了。
回复
halready
2016年02月28日 21:42:11
9楼
真仙 发表于 2016-2-26 14:37 说得不错。看看新规范的条文说明就清楚了今晚看了一遍新版规范的条文说明,没有看到更加严格的规定内容呢?
回复
co1448110866400
2016年02月29日 09:52:59
10楼
谢谢楼主分享
回复
bbff01011128
2016年03月04日 18:08:10
11楼
规范是越来越严格和科学了,主要还是国内的管理水平问题,不得不从硬件上从严把关
回复
bbff01011128
2016年03月07日 15:07:25
12楼

新规范确实是比旧的严格多了
回复