请教一个问题,这样做是否可行?
stan22
stan22 Lv.7
2016年02月24日 14:45:29
只看楼主

本帖最后由 stan22 于 2016-2-24 15:23 编辑 项目 雨水 西北角 东北角 分两路 排入市政管网 现在东北角市政配套未施工 现在领导给出的方案 把雨水管网连通 堵死东北角出口 让雨水倒坡从西北角排出东北角排入市政管径DN600 标高-2.55

本帖最后由 stan22 于 2016-2-24 15:23 编辑

项目 雨水 西北角 东北角 分两路 排入市政管网

现在东北角市政配套未施工

现在领导给出的方案 把雨水管网连通 堵死东北角出口 让雨水倒坡从西北角排出

东北角排入市政管径DN600 标高-2.55

QQ图片20160224151942.jpg

lufei
2016年02月24日 15:47:29
2楼
这是没办法的办法吧。为什么一开始就设计从西北角排呢?
回复
huangsuihua
2016年02月24日 16:30:12
3楼
原设计合理,只是现在东北角市政配套未施工。现改为一个口排水,坡度、、流量及管径都要重新计算,还要复核西角市政排水井的管径和标高是否符合排水要求。
回复
stan22
2016年02月25日 00:45:42
4楼
方案一 雨水管连通 东北角堵死 管径不变 方案二 雨水重新设计往西北角排 重新设计
回复
安穆明weibo
2016年02月25日 09:05:09
5楼
距离是不是很长?
回复
stan22
2016年02月25日 09:48:00
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-2-25 09:05 距离是不是很长?200米多左右
回复
安穆明weibo
2016年02月25日 10:26:49
7楼
stan22 发表于 2016-2-25 09:48 200米多左右那这样大概是可行的。你在复算下,是否能顺畅排出就行
回复
w949940526
2016年02月25日 10:53:22
8楼
DN600的雨水管,估计平时雨量还是不小,如果光利用倒坡排出,雨量大的时候势必会造成雨水无法及时排除造成路面积水这些,客人觉得还是先降低西北角的标高,在连通管道
回复
吴志志aa
2016年02月26日 11:04:42
9楼
安穆明weibo 发表于 2016-2-25 10:26 那这样大概是可行的。你在复算下,是否能顺畅排出就行请问要怎么复算
回复
安穆明weibo
2016年02月26日 11:13:16
10楼
吴志志aa 发表于 2016-2-26 11:04 请问要怎么复算流量,流速
回复
安穆明weibo
2016年02月26日 11:35:19
11楼
吴志志aa 发表于 2016-2-26 11:04 请问要怎么复算流量和流速要满足要求啊。
回复

相关推荐

APP内打开